风机压差开关
风机压差开关...
[复制链接]
xqp649
发布于: 2006-10-16 18:54
3430 次浏览
16 位用户参与讨论
电梯直达
<p>风机压差开关是什么啊?</p><p>刚刚看到项目上有过滤网压差和风机压差,过滤网是知道的,不知道风机压差是什么?</p><p>望各位指教。谢谢!</p>
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有16人评论
duke5d
当前离线
积分
100176
沙发
duke5d
发表于 2006-10-16 19:13:00
<p>压差开关在BAS系统中一般有两个用途:</p><p>1.监测风机启停:当风机启动时,前后压力变化到达设定值,压差开关动作.</p><p> 信号传回控制器,控制器就知道风机正常启动了,否则报警.</p><p>2 监测过滤器:一般用在新风入口的一级过滤处,因为外界空气中灰尘\数枝\小鸟等(好惨)</p><p> 会被吸入新风阀,空气通过量由于堵塞下降,前后产生压差.压差到达设定值时报警,提示清洗滤网.</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
bluehate
当前离线
积分
445
板凳
bluehate
发表于 2006-10-20 13:56:00
楼上的正解
回复
支持
反对
使用道具
举报
务虚
当前离线
积分
1035
地板
务虚
发表于 2006-10-20 13:58:00
<p>顶一下二楼</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
xqp649
当前离线
积分
1222
5
#
xqp649
发表于 2006-10-20 17:46:00
<p>谢谢了 !感觉忘了,哪一个是进,哪个是出。是不是下面的孔接过滤网后面的,上面的孔接大气?</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
天佑
当前离线
积分
318
6
#
天佑
发表于 2006-10-22 14:29:00
<p>顶一下</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
古仁
当前离线
积分
113581
7
#
古仁
发表于 2006-10-22 18:08:00
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复
支持
反对
使用道具
举报
皮皮鸟
当前离线
积分
314968
8
#
皮皮鸟
发表于 2006-10-22 19:15:00
<p>过滤网压差开关和风机压差开关。</p><p>虽然压差开关压力值可调节,不过在选择空调机组时,建议过滤网压差值小一些,压力值差值大一些!</p><p>对新风机组的压差是一样的!</p><p></p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
dwd1109
当前离线
积分
513
9
#
dwd1109
发表于 2006-11-2 16:06:00
<p>需要产品和资料的话可联系我.</p><p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
cnrui
当前离线
积分
868
10
#
cnrui
发表于 2006-11-9 17:53:00
顶一下,学习了!
回复
支持
反对
使用道具
举报
网络蜘蛛
当前离线
积分
1193
11
#
网络蜘蛛
发表于 2006-11-21 17:24:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>xqp649</i>在2006-10-20 17:46:00的发言:</b><br/><p>谢谢了 !感觉忘了,哪一个是进,哪个是出。是不是下面的孔接过滤网后面的,上面的孔接大气?</p><p></p></div><p>649感觉你的概念有些不对</p><p>差压开关设备都有两个引压孔并且表明了正负,你注意看,而且无论honeywell的,还是simens的都长得差不多,像一个公司给他们待工的。</p><p>1、过滤网差压检测:目的检测过滤网阻力是否超过设定值,那么过滤网两端,在送风机运行的时候由于过滤网的自身阻力那么它的新风一侧压力为正,出风的另一侧为负,你只要在过滤网两端打孔引压就行了,注意接入差压开关的方向要正确,否则就是你趴到过滤网上边他也不会动作。而且要注意在软件上该点要设置为报警点。</p><p>2、送风机差压状态检测的目的是判定真实的送风机工作状态,根据电气状态的比较可以判断送风机的机械故障,多数送风机是靠皮带传动的,那么我们可以想象送风机出风口处压力高,吸风口处压力低,这么说你就知道那边是正,那边是负了,而且该点是正常的状态点。</p><p>具体设置引用我以前的帖子:</p><p>初效过滤网的差压值:如果你是工艺空调应该调整到过滤网初阻的1.5-2倍,如果你是舒适性空调,没有特别明确的要求,工程经验来说一般150-250pa 都可以,设置得太小会经常发出报警信息,一般选用的是QBM81-3</p><p>风机差亚就更没有明确的参数了,只要你能确保每次启动风机后,开关可靠动作,每次停机后,开关可靠返回就成了,我一般设在300左右。用QBM81-5的</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
噶嘛
当前离线
积分
512
12
#
噶嘛
发表于 2006-11-23 09:09:00
<p>滤网装压差开关后,可以检测滤网的工作状态</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
dwd1109
当前离线
积分
513
13
#
dwd1109
发表于 2006-11-25 14:18:00
<p>这里有你需要的资料:</p><p><a href="http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=12&ID=230112&page=6">http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardID=12&ID=230112&page=6</a></p><p> </p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
johnsonh
当前离线
积分
269
14
#
johnsonh
发表于 2006-11-30 11:03:00
<p>空气微差压开关能检测楼宇增压和空气流动控制所需的精确压力和流量.JONHSON 的好像普通的要1千2左右</p>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zbdctc
当前离线
积分
296
15
#
zbdctc
发表于 2006-11-30 16:15:00
同意二楼
回复
支持
反对
使用道具
举报
lm3408890
当前离线
积分
736
16
#
lm3408890
发表于 2012-3-2 11:23:00
<pre class="reply-text mb10" id="content-955918757">过滤网压差开关要看是几级过滤,一般来说初级设300帕,中级220帕,亚高级200,高级可以是150-200 之间。 初级滤网是要定期更换的。
风机压差开关只要能在调试过程中 送风风压能使其动作就行,一般我们设置为75pa。 如果是小风机 如排风机 抽风机 等,则要视情况而定。
以上是深圳韦恩自控罗工的一点个人经验,希望与各位多多交流,另外我们这边有西门子,霍尼韦尔,OEM 的压差开关,传感器,阀门等等,期盼与您的合作,QQ 151422958 TEL:13480773651 </pre>
回复
支持
反对
使用道具
举报
zhfxfz123
当前离线
积分
263
17
#
zhfxfz123
发表于 2012-3-5 15:01:00
貌似风机启停一般不会用压差来看吧······一般风机的启停 状态 报警 故障都会在配电箱内
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城