<p>现有新风机组一台,从新风入口至送风口依次为:一级加热;加湿(采用湿王加湿);一级表冷;二级表冷;二级加热。(五个电动阀调节阀门。)</p>
<p>传感器设置:一级表冷后安装温度传感器,二级表冷后安装露点温度传感器,送风口设有温湿度传感器。</p>
<p>控制要求:定露点(8°C)送风,送风温度控制在18°C。</p>
<p>冬季情况下:我想将一级加热和加湿器调节至一个合适的阀门开度,使得达到送风口的露点和温度达到要求。这样一二级表冷争取不工作,节能。可是由于系统的滞后性,很难调节成预想中的这样。我现在设置成一级加热阀门上限30%,加湿阀门范围3-10%。控制效果送风温度可以达到要求,但是露点波动还是很大。</p>
<p>请教各位达人,该如何克服系统的滞后性,或者有没有类似的成熟的控制策略?</p> |
|