hvsky 发布于: 2012-9-1 19:04 2213 次浏览 12 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
最近接了一个工程.是8个摄像头的.我电源线是2*1平分.视频线是75-5-96的.供电模式是集中供电.电源是12V20A的.现在离监控室最近的摄像头.有图像正常.其他7个头没有图像.测试了电压.其余的7个头大概只有4V.5V.6V.请问什么导致这个情况呢?最远的距离也只有100米左右.难道要换个大一点电流的电源嘛?,还是什么问题造成呢?这个工程足足做了8天时间....悲剧!
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
wjmjkd 发表于 2012-9-1 21:47:00
别的不说,建议楼主查一下直流电线缆线径计算的公式仔细研究一下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
网络监控女子 发表于 2012-9-3 11:57:00

供电不足 可以测试下 单独一个一个的测试 供电

 

 

 

 

 

 

王燕 13728865579  QQ1692306505

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tianmingled 发表于 2012-9-3 12:39:00

我也这么干过,头那边大概是7.5v左右

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
newzhjd 发表于 2012-9-3 13:04:00

100米集中供电自找麻烦,压降肯定会很历害了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
cc360622 发表于 2012-9-3 13:30:00

分开供电

 

 

  

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
syh0012001 发表于 2012-9-3 13:40:00
100米集中供电  衰减很厉害的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
go1114 发表于 2012-9-3 21:05:00
单独一个的供电测试 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
炫星 发表于 2012-9-3 22:07:00

1,是国标2*1.0的线吗

2,至少放2条电源线,近的一组,远的一组,分别用集中供电,

3,另外请使用标准的集中供电,(不要那种虚标的)

4,请把集中供电电压适当调高,确保远端有11.5V以上

5,成功后别忘了,感谢俺!呵呵

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
夏天的风雨 发表于 2012-9-3 23:19:00
9楼说的让我受教了!反正我只知道太远就压降的厉害!要分开集中供电!而且电源的规格一般都要低那么点的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
夏天的风雨 发表于 2012-9-3 23:20:00

对了?是不是只要测直流电就可以了!还需要测电压吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
xu1he 发表于 2012-9-4 09:20:00
 同意9楼观点,另查一下带负载后电压多少

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
中志达摄像机 发表于 2012-9-4 10:01:00