最后一问,浪涌保护器的选型步骤...

[复制链接]
麻烦光光 发布于: 2010-12-20 14:44 3196 次浏览 20 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

从规范来看,似乎很多环节都需要加装浪涌保护器,我相信真正设计施工工程中,未必会那么周全。

 

请问一下大家,从防雷接地系统方案设计的角度出发,在布置浪涌保护器的时候改如何考虑,哪些部位必须要添加,哪些部位可以看成本做选择?浪涌保护器的选型该是怎样一个步骤?

 

非常感谢!

回复

使用道具 举报

已有20人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
麻烦光光 发表于 2010-12-20 14:59:00

电涌保护器选择:

电源线路上安装电涌保护器主要考虑Isn、UP、Uc。

Isn(SPD通流量):根据安装位置所处防雷界面(LPZ)和建筑类别选择。

UP(SPD电压保护水平)值:根据设备的耐冲击电压值确定。

Uc(最大持续运行电压)值:与产品的使用寿命、电压保护水平有关。Uc选高了,寿命长了,但电压保护水平,即SPD的残压也相应提高。要综合考虑。

如果是信号线路,除考虑以上指标参数;还应考虑工作频率、接口类型、工作电压、阻抗匹配等条件因素。

 

 

 

以上是我目前自己搜到的思路,请大家补充指正

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
happan 发表于 2010-12-20 16:17:00
一般机房设计时在机房的主配电柜内增加一套防浪涌保护器,采用Imax值为80KA的,在电源输出分配线柜内加一套Imax值为40KA的。个人经验,不对之处请指正
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ruoshui3 发表于 2010-12-21 09:46:00
0区与1区交界的地方必须的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
a16157996 发表于 2010-12-21 09:51:00
来学习~!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
麻烦光光 发表于 2010-12-21 11:23:00

谢谢3楼4楼的经验分享!

 

今天看到的如下笼统思路:

 

在选择220/ 380V 三相系统中的浪涌保护器时, 首先要区分低压配电系统的型式, 是IT 、T T 还是T N, 然后对所处建筑物确定防雷分类、确定雷电流的能量分配及设备的耐压水平等方面综合考虑SPD 的参数取值。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
麻烦光光 发表于 2010-12-21 11:23:00
还有人能给下力嘛?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
麻烦光光 发表于 2010-12-24 11:36:00

貌似大家不够热情啊。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
jincn6 发表于 2011-2-26 20:00:00
来学习~!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
tiannu2047 发表于 2011-2-26 20:42:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
leinsoo 发表于 2011-2-27 21:43:00
学习学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
eie1992 发表于 2011-2-27 22:08:00
以下是引用麻烦光光在2010-12-20 14:44:00的发言:

从规范来看,似乎很多环节都需要加装浪涌保护器,我相信真正设计施工工程中,未必会那么周全。

 

请问一下大家,从防雷接地系统方案设计的角度出发,在布置浪涌保护器的时候改如何考虑,哪些部位必须要添加,哪些部位可以看成本做选择?浪涌保护器的选型该是怎样一个步骤?

 

非常感谢!

是指什么应用系统防雷来说的???

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
leinsoo 发表于 2011-2-28 16:53:00
学习学习 谢分享
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
姚林 发表于 2011-3-2 12:19:00
来学习,多一些知识总好些.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
rmh666 发表于 2011-12-12 12:49:00
学习下,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
qjivwbj 发表于 2011-12-16 08:47:00
不错不错
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
eurotect 发表于 2011-12-20 14:59:00

你好,我是做防雷的,一般我们这么考虑的:

 

第一级变压器低压侧电源总配电柜是必备的,通常选择Imax(最大放电电流)为80KA以上的浪涌保护器,Up(保护电压)<2KV

 

第二级楼层分配重要性其次,也比较重要,通常选择Imax为40KA以上的浪涌保护器,Up<1.8KV

 

第三级信息机房或类似屋面电梯机房之类的靠近0区的地方也很重要,通常选择Imax为40KA以上的浪涌保护器,Up<1.8KV

 

其他后端位置的配电箱根据条件选择安装吧。通常选择Imax为20KA以上的浪涌保护器,Up<1.6KV

[此贴子已经被作者于2011/12/20 15:06:52编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
gddfyy1 发表于 2011-12-25 00:03:00
不是很懂啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
gddfyy1 发表于 2011-12-25 00:03:00
学习下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
dikai2011 发表于 2011-12-26 11:13:00
看看,,,,,,
回复 支持 反对

使用道具 举报