南昌巨龙 发布于: 2012-1-4 14:37 848 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

光端机前端用显示器出画面效果很好,经光端机传输后接硬盘录相机画面就会出现波纹。

用抗干扰器接一台试,画面好多了,但是用一台光端机接的其它画面不出图像了,后来把画面不好的都装了用抗干扰器,图像就出来了。

摄像机前面都没有问题,光端机一端在离变压器机房4米的位置,是不是这个会影响。

回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
深圳立方体科技 发表于 2012-1-9 10:52:00
这个问题还真不知道是何原因,求高人指点啊 ,我们也学习下。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zhongchenghua 发表于 2012-1-11 19:18:00

楼主,这个问题的原因我想就是你最后说的那个,你可以把光端机放到离你变压器机房远点的地方测试下,我想问题就出来了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
haiwangxing 发表于 2012-1-17 10:18:00
 离变压器房只有四米,那肯定有干扰了,离远点应该就可以了吧。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
大蒜陀 发表于 2012-1-24 02:02:00
你指的是机房那边?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
大蒜陀 发表于 2012-1-28 11:51:00
光端机本身是数字信号传输,只能是两边的光端机被干扰了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
zwjss521 发表于 2012-1-30 13:36:00
我有个项目遇到过,更换了光端机就好了!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
hktk2099 发表于 2012-1-31 06:46:00
一个是摄像机BNC头,另一个是接收机BNC头的问题