大家好,本人做一小工程有问题问各位大大
传输线材:0.5无氧全铜室外阻水网线
摄象头:阵列 12V 2A 24个
前端:无源传输器
电源:33A集中供电两个
监控室:四路双绞线传输接收器 7个
接线方式是:一根网线带两个摄象头,其中两根做电源,两根做信号
现在遇到的问题是
24个摄象头有8个是离监控室较近的位置(大概100-200米)
其他的较远(不超过350米)
现在只有那8个可以看到。。
其它的。到最远的那个前端去量。电压只有5.10
还有几个量电压有12V但是却没有信号
——————————————————————————
我这种方式的接线。以前也做过,也接过300多米。没有问题
————————————————-——————————
不一样的是。这次中间网线不够长。有两处接头,焊接方法是
直接两根网线对焊,没有绞在一起焊,不知道这样会不会降低
电压,增加信号线的损耗
————————————————————————————
以前做的300多米的也接过,不过没有焊接,而是直接绞在一起
然后用接线子接驳的,,
————————————————————————————
现在很烦。明天准备去重新接头。。如果不是接头的问题。那问题
到底出在哪里呢 |