请教:ComfortPoint系统,1个CP-IPC下挂4、5个CP-EXPIO模块的话,通讯用的双绞线的距离一般实际应用中最远可以达到多远?谢谢大家!
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
a113143044 发表于 2010-6-24 16:24:00
<p>不要超过128个点,一般实际做到500米左右</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

jxb388 该用户已被删除
板凳
jxb388 发表于 2010-6-24 16:41:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
cgwithclassic 发表于 2010-7-9 13:52:00
谢谢 <font face="Verdana" color="#61b713"><b>a113143044</b></font> 朋友!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huihui365 发表于 2011-12-6 11:25:00
&nbsp;理论距离最远1200米,具体根据现场环境而定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
霍霍呵呵 发表于 2012-1-12 12:44:00
1200米,用百通9841线