近期忙着没有进来看看,谢谢yh65501和eie1992的分析,现场的具体情况我又了解了一下:
1、 快球的安装环境
快球安装于铁路的货运站,主要安装于室内和室外,室外主要采用立杆安装,室内主要安装于仓库内部。
2、 快球是否安装立杆上?立杆上是否装有避雷针?
室外快球都安装于立杆上立杆上有避雷针
3、 电源线、视频线和控制线在立杆里如何走线,有没有穿钢管?
室外安装的快球主要是就近取电,从邻近的配电柜取电。电源适配器置于立杆下的设备箱中,视频与控制信号通过光端机进行传输。室内供电采用UPS供电。在每个仓库都有一个值班室,电源适配器和光端机都置于值班室内。室外与室内都用PVC管进行走线。
4、 使用什么样的防雷器?安装在哪里?防雷器如何接地?
使用捷安的三合一防雷器, 室外安装于立杆下的设备箱,室内安装于值班室。
5、 防雷器是否烧坏?光端机是否烧坏?
防雷器与光端机都没有烧坏。
6、 支架和立杆是否绝缘?
不绝缘,相通的。
7、 有多少点的快球出现故障?和没有出现故障的点比较有未发现特殊之处?
此处共有29个点位。只有4个点没有出现过故障。其他的都出现过问题。大部分是球机不可控。去现场没发现特殊之处。
故障都是在没有打雷下雨的情况下发生的,根据eie1992的判断,工程安装是有问题的。但是不明白的是,为什么会有一些点不会出问题。
而且现场有四个货运站,总共80多个球,只在这一个货运站出现问题。
大侠们能否仔细分析下原因。
|