<p>冠林1000黑白可视系统,28层出现干扰(10层以上干扰渐渐明显),声音开锁正常。</p>
<p> </p>
<p>请教解决办法</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p>线材都是国标线</p>
<p>梯口机安装在2楼大厅(RVV6X0.75MM+SYV75-5多股)</p>
<p>4路分支器安装在弱点井中(弱电井有220v粗电缆、手机信号放大器线、有线电视线、移动光纤)</p>
<p>楼层主干线:(RVV6X0.75MM+SYV75-5多股)</p>
<p>入户线:(RVV6X0.3MM+SYV75-3多股)</p>
<p>分机为:F3V免提</p>
<p> 电源配置:1台电源带18台分机,电源从当层弱电井中的灯线中取电。</p>
<p> </p>
<p>询问厂家解决办法:在10层和20层拉专线。</p>
<p>购买一台4路视频分配器,</p>
<p>在联网控制器中-“楼内总线视频输出端” 接入到分配器,分配三条专线,第一条进入上层的分支器、第二条进入10层、第三条入20层。</p>
<p> </p>
<p>布完线后测试较之前干扰减弱,但是还有细微波纹干扰。</p>
<p>如何消除波纹?</p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p><font color="#008000">第一次做高层对讲。给甲方质保两年。 </font></p>
<p><font color="#008000"> 不知大家在做高层可视对讲时都会出现什么问题?以及付款方式,甲方要求交了房后才安装分机。最后安装了多少台分机付多少款。</font></p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
<p> </p>
[此贴子已经被作者于2012/1/14 11:11:30编辑过]
|