SRC10000UXICH SURT10000XLI 区别是什么呀?
使用道具 举报
1. 直流电压不同,SRC10K是240V, SURT10K是正负192V。
2. SRC背后无输出配电盘,必须通过配柜柜中空断输出,SURT主机背后有输出配电盘,可以直接通过C13和C19端口取电。
3. SRC10K可以并机,SURT10K不可以
4. SRC标配不带网络管理卡,SURT10K自带AP9631管理卡
5. SRC为中国的电力环境订制,SURT是国际化产品