工程现有艾默生40KVA UPS一台,A/B/C三相,额定功率算A相已带负载为:8772W;B相已带负载为:8192W;C相已带负载为:9192W。
现甲方又新购买4台服务器和一台存储,服务器功率为3950W(双电源),存储功率为1060W。
UPS的有功功率为:A相2.3KW;B相1.6KW;C相3.0KW。
按有功功率算的话,UPS还有相当大的剩余容量,可按额定功率算的话,UPS已经超载了。
我把4台服务器和1台存储接上这台40KVA UPS,A相:8772+3950+1060;B相8192+3950+3950;c相9192+3950,;这样加上去后,会出问题吗? |