回顾:2008中科院微电子所排风机变频控制 含柜图...

[复制链接]
duke5d 发布于: 2011-11-11 14:46 1362 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
<p><br/><br/>i </p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p><br/><br/><br/><br/>&nbsp;</p>
<p align="center"><b>中科院微电子所</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>风机自动控制方案</b></p>
<p><br/><br/><br/><br/><br/><br/>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/><br/>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 北京柏斯顿工程技术有限公司</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 地址:北京海淀区塔院朗秋园甲8号 </p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 邮编:100083</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 电话:(010)82021103/04/05</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;传真:(010)82021105</p>
<p><br/>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; <b>二00八年九月</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>&nbsp;</b></p>
<p align="center"><b>排风机变频控制系统控制方案</b></p>
<p><b>&nbsp;</b><b>&nbsp;</b></p>
<p><b>一.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>测控基本内容: </b></p>
<p>静压室5台排风机变频控制、频率监测。</p>
<p><b>1.</b><b>机房: </b></p>
<p align="left">排风机房共设有排风机5台,排风机功率:3.0KW,1台;5.5KW 4台。加装变频器柜,手动调节变频器频率,启停控制,频率检测等,中控室应用原先机房的,设一套中央站,由原先中控室进行控制。</p>
<p><b>二.控制系统及仪表选型:</b></p>
<p>1. 控制系统应具有较高的先进性,不低于同行业现应用设备技术水平,且3~5年不落后。设计上使用由中央管理站、通讯系统、可编程控制器(PLC)构成的DCS厂房环境设备分布式控制系统。</p>
<p>2. 为减少冗余,提高系统可靠性,本方案选用为西门子公司工业控制专门设计的控制器S7-200系列。一台仪表柜控制五台变频器柜,仪表柜上配有显示操作面板,控制器既可独立完成相应的全部监测与控制功能,又可将数据上传到中央站,实现就地与远传控制功能。</p>
<p>3.&nbsp;&nbsp; 本着安全、可靠、先进、实用、可及时提供备品、备件、可提供更良好、周到的维修服务等原则,同时满足甲方的性能价格比要求,本系统主要现场检测及执行设备:PLC、变频器、等全部选用进口产品,其在相关行业中等长期使用。效果良好。硬件可靠,并配有成熟的净化空调工艺组态软件,在国内外工程中多次采用。</p>
<p>5. 该产品中央管理站通讯系统采用485通讯,可保证全年,全天候可靠运行。</p>
<p>6. 中央管理软件采用WIN98、NT 下的实时多任务操作系统。全中文界面。高中以上学历的运行人员,经简单培训即可熟练掌握。</p>
<p>7.&nbsp; 为保证系统具有高度的可靠性,在多种意外情况发生时系统仍能正常工作,本公司系统产品设计有2级手动功能。第一级为面板软手动操作,在自动控制功能达不到要求时,可在DDC操作面板上直接控制风机启停;第二级为仪表柜手动操作,可在仪表柜处利用调节旋钮分别操作风机设备启停,充分的保证了用户的使用要求。</p>
<p><b>三.控制系统具备的功能:</b></p>
<p><b>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </b><b>监控点内容如下:</b></p>
<p>(1)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1#~5#排风机运行状态监测。</p>
<p>(2)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1#~5#排风机运行故障监测。</p>
<p>(3)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1#~5#排风机变频器频率监测。</p>
<p>(4)&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1#~5#排风机频率调节。(在中央操作站上手动调节)</p>
<p>根据现场实测,因排风机距离墙壁距离近,且要与原动力接线,所以每台风机配置一台变频器柜有困难,因此建议在原动力柜旁根据预留位置订做一台非标变频器柜,将5台变频器全部装在柜内,这样既可节省空间,又便于与动力柜接线。在变频器柜旁配有一台仪表柜, 智能现场控制器及相应接口电路安装在仪表柜上,实现就地监测。控制器安装在仪表柜上,采集5个频率信号,显示风机运行状态。</p>
<p>5台排风机的启停控制、手/自动转换在原有的空调控制中已有体现,为避免重复及控制混乱,这次改造只加装变频控制调节,原有的启停控制、手/自动转换功能不做改动,仍在原空调控制中。</p>
<p><b>四.控制过程</b></p>
<p>1)&nbsp; 自动开机过程</p>
<p>由原空调控制仪表箱控制开机。</p>
<p>2)&nbsp; 自动调节过程</p>
<p>操作人员在中控室看到风机频率有变化时,可根据情况,在中控室手动调节变频器频率,从而控制排风机转速. </p>
<p>3)自动关机过程</p>
<p>由原空调控制仪表箱控制停机。</p>
<p><b>五.中控室(中央管理站)功能</b></p>
<p>中央管理站用原先中控室计算机,放置在原控制室内。排风机房仪表柜通过485通讯,将信号上传到中控室。中央管理站可集中显示变频器、风机等所有测量数据,可连续记录频率等重要参数,并保留其数据不少于壹个月。以上记录可以曲线图、趋势图、数据表等各种方式显示及打印。班报表、日报表、故障即时打印方式任选。</p>
<p>系统实行“集中管理、分散控制” 的分布式系统结构。中央管理站除上述功能,还可实现对指定DDC的开机、关机,修改设定参数(多级密码准入)功能。但全部控制过程均应在DDC级完成。中央站故障或通讯故障不影响现场控制功能。</p>
<p>中央管理站预留有以太网接口,可方便用户连接其他管理系统。</p>
<p>如有可能,此次改造将原冷却塔水泵中央站监控系统与现排风机变频控制同时做为一套中央站操作系统管理。</p>
<p align="right">北京柏斯顿自控工程有限公司</p>
<p align="center">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;2008-9-17</p>
[此贴子已经被作者于2011/11/11 15:24:16编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
duke5d 发表于 2011-11-11 15:18:00
<br/><br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
duke5d 发表于 2011-11-11 15:22:00
<br/><br/>

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zdmbj 发表于 2011-11-18 13:32:00
用siemens 200PLC,我跟今年一个项目差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
baileyqj 发表于 2011-11-20 23:41:00
好熟悉的S7-200PLC!不过变频器不是西门子的吧?