以前曾经用过0.75*2拉过100米的485控制线,不到两年,这条线路就不行了,常常控制失灵,
电源线和控制线、视频线在几十米以上一定要分开分管走,千万不要共管走,更不要同一根电缆内走,到时过几个月后,你返工的费用比你现在省的这些钱还要多,300米的距离重新返工的话,线材和人工可不少哈
300米最好用RVV4*1.0以上的,两根传输485信号,两根留着以后备用,电源线最好用2.5平方的单股铝芯电线走别的PVC管布过去,直接220V到前端球机,这样最稳定
如果想省成本,那么原方案的RVV4*0.75也可以用,反正只用两芯,还有2芯备用,
你只需要多300米的PVC20管(约400块)来单独走电源线,2.5平方铝电线=200米/捆/*3捆*35块=105块,费用差不多一共500块左右。
是一根SYV75-5的线,一线是RVV4*0.75 (里面总共4根,电源线2根220的电 2根485控制线)这样可以吗,不是RVVP的线,这样可以做吗,做了以后,后面会有什么结果
按规范要求,220V是不能和485信号线、视频线共管走的,必须要分管,两管距离最好在40厘米以上;
实际上在平时施工中,为了省成本,一般在几十米内都一块走同一根PVC管,几十米以上都是分管,也就是220V是一根PVC管,视频线和485线是另一根PVC管,
因为220V和485线等弱电信号线在同一根管内,常常用几个月后就开始出现干扰,要么视频图像有波纹,或者球机失灵无法受控制等情况常常出现,故障现像时好时坏
国标线的话肯定没问题
不过不建议用四芯线 2芯做电源2芯做信号
因为你300米的话不可能24V过去的
我们做的话都是电源线和信号线分开
用一根管子
我做过的没出过问题
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页