RVV,和RVVP的区别 用RVV4*0.75超过300能控制高速球...

[复制链接]
sunboyjia 发布于: 2011-8-31 20:08 911 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
 用RVV4*0.75超过300能控制高速球吗   其中两根当电源线,二根当控制线,可以这样做吗??还是用RVVP的线??
回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
game0032 发表于 2011-8-31 20:52:00

以前曾经用过0.75*2拉过100米的485控制线,不到两年,这条线路就不行了,常常控制失灵,

 

电源线和控制线、视频线在几十米以上一定要分开分管走,千万不要共管走,更不要同一根电缆内走,到时过几个月后,你返工的费用比你现在省的这些钱还要多,300米的距离重新返工的话,线材和人工可不少哈

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
game0032 发表于 2011-8-31 21:03:00

300米最好用RVV4*1.0以上的,两根传输485信号,两根留着以后备用,电源线最好用2.5平方的单股铝芯电线走别的PVC管布过去,直接220V到前端球机,这样最稳定

 

如果想省成本,那么原方案的RVV4*0.75也可以用,反正只用两芯,还有2芯备用,

你只需要多300米的PVC20管(约400块)来单独走电源线,2.5平方铝电线=200米/捆/*3捆*35块=105块,费用差不多一共500块左右。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sunboyjia 发表于 2011-8-31 21:37:00

是一根SYV75-5的线,一线是RVV4*0.75   (里面总共4根,电源线2根220的电  2根485控制线)这样可以吗,不是RVVP的线,这样可以做吗,做了以后,后面会有什么结果

[此贴子已经被作者于2011/8/31 21:38:21编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
game0032 发表于 2011-9-1 08:44:00

按规范要求,220V是不能和485信号线、视频线共管走的,必须要分管,两管距离最好在40厘米以上;

 

实际上在平时施工中,为了省成本,一般在几十米内都一块走同一根PVC管,几十米以上都是分管,也就是220V是一根PVC管,视频线和485线是另一根PVC管,

 

因为220V和485线等弱电信号线在同一根管内,常常用几个月后就开始出现干扰,要么视频图像有波纹,或者球机失灵无法受控制等情况常常出现,故障现像时好时坏

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
game0032 发表于 2011-9-1 08:46:00
而且RVVP是屏蔽电缆,这只是对线缆外部进行屏蔽,对线缆内的220V和485信号线屏蔽不了,RVVP屏蔽层还得接地才起到对外层屏蔽作用.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
毒药加冰 发表于 2011-9-1 13:57:00

国标线的话肯定没问题

不过不建议用四芯线 2芯做电源2芯做信号

因为你300米的话不可能24V过去的

我们做的话都是电源线和信号线分开

用一根管子

我做过的没出过问题

回复 支持 反对