千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]外置解码器云台接上三合一防雷后控制不灵活...

[复制链接]
抱猫跳河的鱼 发布于: 2011-7-1 18:23 613 次浏览 6 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

[求助]外置解码器云台接上三合一防雷后控制不灵活   

说明:

1.    有三个外置解码器云台和一个快球 ,接完三合一防雷模块后三个外置解码器云台控制慢或点

     一下左转就不停的转,这时点下右转还要反映一段时间才停。而快球一点问题没有。

2.    快球离主机最远300米,其它三个距离分别为70米250米和280米。

3.    由于不是我们装的,485他们采用的是星形接法,问题是没接防雷时都没问题,接完后就不行

     了。除了这四个还有5个没接防的球机都没有问题。

觖决方法:

是不是在三个云台终端分国加个120欧电阻可以解决此问题。 是不是在485线终端并个120电阻吗。

 加终端电阻的原理能 解释一下吗?

 

期待高手解答。

回复

使用道具 举报

已有6人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
tjdj1 发表于 2011-7-1 20:59:00

应该是你那避雷器的问题吧   三百米不用加电阻吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
抱猫跳河的鱼 发表于 2011-8-28 11:03:00

原来是有一根控制线用的是RVV2*0.5  ,与220V电线走在一起产生感应电流导致,后改用双绞线解决,

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
eie1992 发表于 2011-8-28 20:06:00

用了三合一防雷,带来重大安全隐患——还要烧毁设备,包括防雷器。

建议拆掉。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhangjunjie602 发表于 2011-8-28 21:57:00
只有一个监控点控制线用的是RVV2*0.5 ,改用双绞线就解决全部问题了?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhangjunjie602 发表于 2011-8-28 22:01:00
另外请问什么样的防雷器效果好一些, 我这前一阵打雷,视频光端机、云台485控制端口、红外一体摄像机都有击坏的。 请高手介绍一些防雷的经验。 另外领腾的红外一体摄像机的厂家怎么样,我们的两台机器没过质保返厂一直没有回信。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
dbkdz 发表于 2011-8-28 23:57:00
更换防雷器!
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城