千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]...

[复制链接]
yindexiang 发布于: 2011-8-21 23:35 346 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教一下,这个图像是怎么回事?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无线传输 发表于 2011-8-21 23:49:00
接触不良  干扰 电源电压电流不稳
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yindexiang 发表于 2011-8-21 23:54:00
回复2楼:13,14两个点都是电梯内的,走的线路都一样,一个清楚,一个模糊,是不是可以排除干扰呀? 电压应该也没问题,都用表打过的,还调了电压,调高调低都不行! 接口处也检查过的,都没什么问题。包括BNC头,都换了,还是不行。。。 当时想可能是摄像机问题。。不过因为这个点属于更换的点,开始的时候,我们用的是老线路,是有图像的(有横纹,但不那么严重),后来甲方要求把线路也更换,换了之后就这样了。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
无线传输 发表于 2011-8-22 00:50:00
上个抗干扰器试试
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
孤单流云 发表于 2011-8-22 09:20:00
看来还是线路干扰的问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
tcy2815 发表于 2011-8-22 09:23:00

是电梯干扰,电梯的干扰主要有下面几个方面引起的:

1、220V或380V电源干扰,可以通过给摄像机供电的开关电源滤了去;

2、地电位差干扰,由于安装电梯的楼一般比较高,楼内的电器很多,楼内的各个点的地电位是不一样的,引起干扰,主要现象是比较粗的水平干扰条;

3、电磁干扰,主要由吊箱和变频器引起的,吊箱运行的干扰,吊箱运行时,吊箱和电梯井内的轨道摩擦产生的干扰,当然还有变频器的干扰,变频器工作时电流是波动的,在随行电缆上产生电磁场,干扰视频电缆,你可以注意一下,如果电梯不运行的图像可以,运行时出现细的干扰条或S形的干扰,一般是由于这个原因引起的;

4、电梯干扰一般选择移频原理的抗干扰器,特别要注意一下,选择带隔离的抗干扰器,可防地电位差干扰。

 

你可以到我公司网站www.daxindz.com查看一下,专门有篇关于抗干扰的文章,也可电话咨询:0535-2169111

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城