不可以。镀锌钢管的导电作用并不怎么高于摄像机的铝合金外壳。
建议用10平方铜线从最顶端直连到地下,地下埋入1.5米以后水平向接到铜板。
用 4平方的可行啊?要从顶端接吗?还是从避雷针的底部接过来?
把摄像机立杆做成避雷针,你这是哪里来的设计思想?听谁说的?
避雷针就是用来引雷、消雷的。接闪放电时,立杆和摄像机一起带有100%“雷电反击电压”,这个电压又用视频线引导主机上,涉及全系统安全,怎么处理?什么防雷器能抑制“雷电反击电压”而自己不被烧毁?
你有三根杆子,要做三个避雷针包括接地体,地网,还要保证接地电阻合格,花了大钱,换来的是“自杀”;
可以做基础,在杆体基础坑内打下4跟角钢,和基础法兰焊接在一起,(杆体必须带有避雷针)将摄像机安装位置与杆体保持绝缘,在防护罩中有一个接地螺丝,将这个用线连接,到你的防雷器上。
一般我们在高速公路上做机电工程 有两个接地,一个小于10欧 一个小于4欧,两个联合小于4欧。
又是一个典型的“立杆避雷针化”设计。
立杆接闪时瞬态高电压,闪击距离可达半米到1米以上,“将摄像机安装位置与杆体保持绝缘”——怎么做绝缘?
看看论坛本版块相关内容:
防雷&接地 → 安防系统防雷与接地设计的几点参考建议
http://www.1000bbs.com/dispbbs.asp?boardid=71&Id=435963
“你能给出一个解决方案吗 你老说别人的不行。大家都很想看看你的方案”——口气很像专业防雷的问题,特点是:回避对立杆避雷针化设计的技术质疑,提出“你说怎么办?”,或“按你说就不用防雷了?”等等。
即使我提不出“怎么办”的办法来,专业防雷哪些隐患设计,也不会变成“合理设计”的。哪个专业防雷能出面解释,大门永远是开着的;
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页