求助:请教高手指点关于视频光端机485口短路问题...

[复制链接]
whlynlaw622 发布于: 2011-8-5 20:33 373 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

      先简单介绍一家这个系统:比如前端装3个摄像机采用3对视频光端机将各个视频信号、控制信号及音频信号传至后端,这个系统摄像头采用就近供电模式,后端采用集中供电模式。在联调过程中发现只要一路摄像头前端不供电(发射端光端机不供电),接收端光端机供电,其他两路视频一切正常,就会出现无法控制剩余供电正常的2个摄像头。
      经过测试,发射端光端机断电的这路接收端光端机输出的485信号短路,而导致整个485信号短路,从而无法控制。但只要三个光端机供电正常就都可以控制。我个人猜想可能是用的光端机设计存在缺陷。在不换光端机的情况下有何解决办法?请各位高手指点......不胜感激!

    

    再说明两点:1、只要断掉相对应的发射端光端机其余两个摄像头控制正常。
                     2 、只要发射端光端机断电,不控制其余两路视频,485不短路。以控制就短路,而且连视频信号也短路。



回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
whlynlaw622 发表于 2011-8-5 22:05:00

  自己顶一下

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
whlynlaw622 发表于 2011-8-6 20:12:00

在后端增加485分配器怎样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
whlynlaw622 发表于 2011-8-6 20:13:00

在后端增加485分配器怎样?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
huaerwulei 发表于 2011-8-6 20:57:00
设计缺陷,我不太认同。我是小菜,你看那单独两路,你断点的那路的485也不接进来呢。其过程慢慢试,至于你加分配器我表示怀疑
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xihaielectron 发表于 2011-8-7 23:54:00
尝试后端采用独立分离式供电模式。