miao2535538 发布于: 2011-6-30 09:45 2835 次浏览 66 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

事情大致是这样的,主机:汉邦16路主机  摄像机16个 最近一个月出现了一个很抽象的问题,一开始有3个画面无信号,查得电源输出无电压(电源坏了)开始更换电源,更换完毕后通电(16个头子每个都单独供电,就在摄像机旁边)其中220V是一根总线并联至16个摄像机,然后奇怪的一幕出现了,通电后的16副画面又有近8个画面无视频信号(在没有换前面一个电源之前,整套系统只有2个坏的,现在有13个了。于是把所有的电源都更换了,问题解决了。但是一周以后,又出现第一次的现象了,先坏2个,然后更换电源,然后又坏了5个!无语了,不知道是哪一步有问题了。电源又坏了,但是现场220V供电还是比较稳定的 一直219-211之间浮动。

   本人愚钝,初步怀疑了:电源质量问题(可是之前一直用这个在其他地方都没问题的)

                                  线路问题(特意检查了一下,接头处都完好,如果短路或者断路一条线上所有机子应该都黑了)

                                  摄像机问题(换新的摄像机结果一样)

                                  录像机(所有功能都是正常的,通道之间切换画面无影响)

                                  天气问题(最近连续下了几场雨,但都是小雨,阴天多)

                                  摄像机和主机都没有做接地。会不会是没办法放电呢?

                                  恳请各位前辈、高手不吝赐教!

                                  在线等。。。。

回复

使用道具 举报

已有66人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
djy158 发表于 2011-6-30 09:53:00

经典的问题,急盼高手解答!!!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
miao2535538 发表于 2011-6-30 10:00:00
期待高手啊...很是头大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
ADT矩阵 发表于 2011-6-30 10:22:00

这个你得回去分析一下你坏的电源是什么情况。。拿一个坏电源看看到底是什么情况。

 

很大原因就是电源的问题。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
simonnomis 发表于 2011-6-30 10:28:00

1、电压电流问题。220v前端增加稳压限流器。使电压稳定在一个固定的范围内,防止大电压、大电流的脉冲冲击,还有相线问题也可能。如果问题依旧,排除此问题。

2、接地问题。万用表测量对地电阻、摄像机和主机之间电阻、电源的负极对地电阻、电压等。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
miao2535538 发表于 2011-6-30 10:34:00

220电压还算是比较稳定吧,我用万能表测试5分钟左右,电压值一直是219-221之间浮动

接地问题应该不至于,工程都快大半年了,就最近才出现这个问题,很是费解...

本人愚见,会不会是摄像机防水不行,潮湿引起的摄像机短路?本人用的摄像机是爱诺信的。可是矛盾的是如果是摄像机短路,换个电源怎么又好了!还有一个问题啊,就是等上几个晴天,电源会自动好一个2个。超级费解...

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
千家晓牛 发表于 2011-6-30 10:46:00
等待高手   不过应该还是电源哪里出问题了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
eie1992 发表于 2011-6-30 11:21:00
 

1)  确认系统所有摄像机,都与大地绝缘好了——  一定要仔细检查,不要以为没有给摄像机拉接地线,就是没接地,如安装在接地的金属物体上;

2)  把主机机壳做好接地——这是安全操作接地和泄放系统静电荷;

3)  把220伏集中供电的取电位置,三插头改为2插头(把地线掰掉)试试;电网系统有着复杂的“多点接地问题”,包括0线接地问题,最好用隔离变压器,输出的220AC没有接地问题;

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lcq5820 发表于 2011-6-30 11:41:00
   8楼的同志分析的有道理,支持下
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
zouguangyin 发表于 2011-6-30 14:31:00
待砖家解谜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
jiangbo868 发表于 2011-6-30 15:12:00
改两相--过在线式稳压--前端换品牌的线性电源
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
h289585560 发表于 2011-6-30 16:08:00

晕 很费解啊 !!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
miao2535538 发表于 2011-7-1 10:43:00
系统本身是采用的两相电,至于接地倒是没有做,但是没做接地应该是干扰,可是不知道为什么一直烧电源。。很费解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
miao2535538 发表于 2011-7-1 10:46:00
摄像机应该还不错,别说我做广告或者诋毁商家,用的是AS-3025的 介绍说是标准480线的 价格不便宜呢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xuchen8197 发表于 2011-7-1 11:42:00

我看你还是在电源上找下原因

 

注意几个方面

1,用的什么电源,如果要是开关电源,最好是换一家的试下.因为目前大多数使用的开关电源(街面上卖的)都不是防水防潮型,都是在室内环境使用,考虑到体积和成本的原因,没有防爬电设计.就是在主芯片下的电路板有个隔离的缝隙,防止潮湿情况下爬电拉火,没防爬电在潮湿环境用容易"失控",严重的会破坏地电位平衡烧毁自身和设备.

 

2,电源功率,通常电源对环境温度有个要求,对产品工作升温的表示应该为内外温差,就是正常状况下内外温差是基本恒定的(不准确,但姑且这么认为),前几个月环境温度比较低,现在到了夏季,情况会有很大的不同.几个月季节的差距,恐怕内部以前和现在有30度的差别,另外,功率是不是有富裕量,是不是小马拉大车,请考虑.

 

3其他的方雷和浪涌等也请考虑,但是现场220V供电还是比较稳定的 一直219-211之间浮动。是你检测时候的情况,未必是事发当时的实际状况.

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
ljguo345 发表于 2011-7-1 14:21:00
以下是引用miao2535538在2011/6/30 10:34:00的发言:

220电压还算是比较稳定吧,我用万能表测试5分钟左右,电压值一直是219-221之间浮动

接地问题应该不至于,工程都快大半年了,就最近才出现这个问题,很是费解...

本人愚见,会不会是摄像机防水不行,潮湿引起的摄像机短路?本人用的摄像机是爱诺信的。可是矛盾的是如果是摄像机短路,换个电源怎么又好了!还有一个问题啊,就是等上几个晴天,电源会自动好一个2个。超级费解...

初步估计是你的电源质量不过关,有可能是超负荷,也有可能防湿/防潮性能不好。或者你用的就是室内电源。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
深圳立方体 发表于 2011-7-1 15:06:00

学习中,以后用得着。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
enna 发表于 2011-7-1 15:17:00

学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
love08610 发表于 2011-7-4 11:24:00
 学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
weiwanfeng 发表于 2011-7-4 12:20:00
断定:电源太差
回复 支持 反对

使用道具 举报