求教:模拟信号转数字信号加磁盘阵列...

[复制链接]
南昌巨龙 发布于: 2011-5-19 13:05 516 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求教:模拟信号转数字信号加磁盘阵列

      镜头至分机房用模拟信号,分机房至主机房用数字信号。总共200个点,加磁盘阵列。求教分机房至主机房模拟信号怎么转成数字信号,磁盘阵列使用

回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
论文查重 发表于 2011-5-19 13:16:00
论文检测 论文查重 学位论文检测 博士、硕士毕业论文测试,学术不端检测。立等可取
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
金三立视频oem 发表于 2011-5-19 13:49:00
分机房采用集中编码器编码然后通过光纤传到主机房就可以,再通过解码器上到电视墙。 qq 1140661481 电话 13510750649 田生
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
南昌巨龙 发表于 2011-5-19 17:57:00

模拟信号转数字信号用的什么设备,视频光端机就可以吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
jhjs 发表于 2011-5-19 19:04:00
就用3楼说的那个视频编码器转成网络信号,解码器转成视频信号显示到电视墙,加个磁盘矩阵存储,流媒体服务器转发,管理电脑管理,我有这个系统图,你自己上网搜下也能找到的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
vanipv 发表于 2011-5-20 10:30:00
模拟信号转数字信号的话,用硬盘录像机和视频服务器都是可以的呀!再通过光钎收发器传到总控就好了,后端可以考虑用数字矩阵输出上电视墙!如果想了解更多的信息的话,可以加我QQ:1521571355.
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
njcm126 发表于 2011-5-20 11:00:00
     
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
同方小赵 发表于 2011-6-30 10:47:00

摄像机----编码器----分机房

                 l

                 l-------主机房----服务器---磁盘阵列

                 l-------解码器----电视墙

 

磁盘阵列,可以联系我,清华同方的。

 