千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

在电梯里面安装摄像头能否用普通的视频线代替电梯专...

[复制链接]
jetma 发布于: 2006-12-12 17:03 7310 次浏览 50 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在电梯里面安装摄像头能否用普通的视频线代替电梯专用视频线?

我用75-3的128编的视频线能不能用?电梯的随行电缆是从中间引入的。整个楼层高16层。

电梯是低速的电梯速度大概是1.5米。

电梯里己方的距离又几十米不到100米。

如果我用电梯专用视频线的话肯定也只是在电梯井着短距离用,从电梯井到机房肯定还是用普通的视频线肯定要接这样影响视频的传输不?

请大家给我给我一点意见我到底用什么好。还有一点就是想省钱。

回复

使用道具 举报

已有50人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
视得清电子 发表于 2006-12-12 17:07:00

可以的,给你如下几点建议供参考:

1、电梯井内一般都有干扰,所以无论你是用电梯专用线缆还是普通电缆,都可能会有干扰,故报方案的时候预留出抗干扰器的价格;

2、注意线缆的选择要用软心的,与随行电缆并行走;

3、从机房到电梯上方的机房可以用普通电缆!

 以上供您参考!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
jetma 发表于 2006-12-12 17:12:00

那种普通的视频线用在电梯井里面也可以吗?如果可以我是用75-3的好呢还是用75-5的好?还有就是你们视频抗干扰器大概多少钱?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
soww 发表于 2006-12-12 22:08:00

哈哈!经验教训:

1、用标准同轴电缆75-5的视频效果比用电梯专用线好,电梯专用线衰减比较大。

2、电梯监控用多股线是不行的,在电梯电缆不断上下运动的阴力作用下多股线会一条一条地断,最后造成电缆拉伸时没有图像,电缆芯线复位碰接时有图像的情况。用单枝同轴电缆反而比较好。

3、又由于电梯专用线的韧性很强,机械强度很高,这种特性是其他同轴电缆不能比,所以我们还是选择用电梯专用线比较稳妥,机械强度和信号传输性能宁可选择机械强度,这是很无奈的。

4、电梯监控视频线折断不是电梯上下运动时暴力折断的,而是由于电梯日久动行,视频线长期处于少幅度范围运动慢慢折断的,这是一种暗力的作用。

5、如果不使用射频设备传输信号,线缆要用4屏蔽,如果使用射频设备传输信号,就可以用单屏蔽的视频线。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lxsong2002 发表于 2006-12-12 23:12:00

如果不想重新翻工,为了以后省心,这点钱还是不要省了

电梯专用电缆是一般电缆没法比的 

和电梯电缆随行,每天至少得几百次吧

你的普通视频电缆能经得起多少次折腾?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
乡下男闯上海 发表于 2006-12-13 02:04:00
学习了,正好有个项目电梯内要装个监控探头!谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lbg88 发表于 2006-12-13 15:13:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
kame 发表于 2006-12-13 15:45:00
75-3没有128编的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
joeel 发表于 2006-12-14 10:48:00

用六分信号线就可以啦,15层的我也用过,抱好BNC头与电梯金属隔离是重要的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
diymepo 发表于 2006-12-14 13:58:00
还是在电梯专用线缆好!电梯不是想停就停的,还需要专业的人员才能上轿厢顶
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
xtdxt 发表于 2006-12-14 16:40:00
以下是引用lxsong2002在2006-12-12 23:12:00的发言:

如果不想重新翻工,为了以后省心,这点钱还是不要省了

电梯专用电缆是一般电缆没法比的 

和电梯电缆随行,每天至少得几百次吧

你的普通视频电缆能经得起多少次折腾?

没错!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hai486 发表于 2006-12-14 18:27:00

以前有个客户装摄像机带云台.视频线没通过云台直接接入摄像机.没过多久就出问题.一检查视频线内铜芯全都断成一截截的了.

所以还是用电梯专用线好.可以采用部分普通线部分专用线.省这点钱出了问题只怕要花掉更多的钱.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
rpg85 发表于 2006-12-15 15:47:00

这点钱  就甭省啦 楼上的说的很有道理的哦 . 规范施工,是工程商的命脉.

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
lyyong 发表于 2006-12-18 23:29:00

拜托!你先把话说清楚,意思表达清楚,这样别人才知道如何帮你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
ceofosn 发表于 2006-12-19 09:25:00

学习中,正好有个项目要运作,谢谢各位兄弟。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
linyu_ju 发表于 2006-12-19 09:35:00

我也装过几个电梯,都是换线,我选的是-3线,因为比较软,不容易段。

用-5线不行的,等断吧。

绑的时候一定要注意,和电梯电缆绑一起,但是一定要松,不能太紧,宁可不扎。但是一定要理顺,不能用扎线,我用胶布。

只供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
linyu_ju 发表于 2006-12-19 09:37:00

再说一句,

想时间长一点的话,还是要用电梯电缆。

换线要当心,不好玩

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
大风如歌 发表于 2006-12-20 15:41:00

换线比新施工还麻烦的,还是别省那点钱了。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
yangkai 发表于 2006-12-20 15:47:00
骗人,两样线都一样会断
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
山庄花蝴蝶 发表于 2006-12-20 23:29:00

多谢!这正是我所想要的

回复 支持 反对

使用道具 举报

123下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城