2、土建建设方案

2.1 设计依据

《电子计算机场地通用规范》(GB/T-2887-2000)

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)

《计算站场地安全要求》(GB 9391-88)

《防静电活动地板通用规范》(GB 6650-86)

《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95)2001年版

《建筑内部装修设计防火规范》(GB 50222-95)

《电磁辐射防护规定》(GB8702-88)

《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T 30003-97)

《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ 73-91)

《民用建筑工程室内环境污染控制规范》(GB50325-2001)

《办公建筑设计规范》(JGJ67-89)

2.2 设计要求

装修需要满足防火、放静电、防尘、防盗、防噪音、屏蔽需求.

2.3 地面装修说明

数据中心机房地板铺设高度为0.35米,为空调下送风和强弱电管道预留空间,机房地板采用华东环球优质600X600全钢耐磨抗静电地板,在支架下边刷粘和漆,在地板下边在UPS区域加固,并做散立支撑,分载UPS承重问题,办公区采用高档木地板。地板下刷防尘漆。

2.4 吊顶装修说明

数据中心机房所有天花全部采用铁立达微孔铝合金金属板吊顶,顶内回风配套主龙骨,次龙骨,龙骨采用40X4角钢支撑。梁、顶做防尘处理。

2.5 隔断墙体装修说明


网络机房和主控室之区域间的隔墙采用12mm双层防火玻璃隔断, 中间安装防火隔音棉,并进行防火处理,耐火极限不低于0.5h,满足防火规范要求。

2.6 墙体装修说明

机房配电区设置防火区,基层面板安装四川吉祥铝塑板,内填充防火棉,机房其他区域设置双层白色铝塑板饰面,并根据现场装修尺寸做分缝安装,并按照接地要求对铝塑板做接地处理。按照机房环境要求,机房内墙面进行隔音、防火、屏蔽处理,墙面刷高档乳胶漆。


2.7 门窗装修说明

机房出口设置向疏散方向开启且能自动关闭的门。机房主入口、主控间和网络机房之间安装门禁系统,房间里设置出门按扭,外边刷卡,保证在火灾发生时,门禁系统自动打开,机房里面的人员可自由出去,在火警情况下可保证人员安全撤离。

在主机房和辅助机房的窗户都换作成铝合金推拉窗户,原有玻璃窗户全部取消。防护区隔墙和门窗耐火极限要求不低于0.5h。

在主控室进门口安装防火防盗门,在玻璃隔墙处安装玻璃自动门,并保证门筐厚度符合门禁的安装需要,窗帘颜色选用要和机房颜色配套。