tiger911自动保护断电?...

[复制链接]
司空艾诺 发布于: 2011-5-31 12:50 602 次浏览 9 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
tiger911自动保护断电了    不知道这个是怎么回事         我把警号和911并接到报警输出就成这样了     911是电压模式     并且警号单独是好的    911单独也是好的    只要并接就自检好后断电了      过段时间又重启再断电   反复如此      不知道这个是什么情况     各位大虾帮下忙    谢谢
回复

使用道具 举报

已有9人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sxf00789 发表于 2011-5-31 13:01:00
这个可能是你的911坏了,你不防再找个911试试,或者你是不是把911的接线接错了?对照说明书再仔细看看
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
专业防盗报警与联动 发表于 2011-5-31 13:18:00

并不是每款主机都可以把警号和911一同并接到报警输出上的,而单独任接其一就不会有问题;因为本来把警号和tiger911并接到报警输出上就是一种不规范的做法,所以有时会出现LZ所述现象。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
司空艾诺 发表于 2011-6-1 09:00:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
司空艾诺 发表于 2011-6-1 09:02:00

因为这种做法在公司测试的时候都还是可以的   但到了现场就出现了这种情况   很是奇怪    像这样的情况应该怎样解决的?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
司空艾诺 发表于 2011-6-1 09:03:00
电压模式的情况就没有别的方法解决了么?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
quifangde 发表于 2011-6-1 16:27:00

那破东西有时候人电源,这个没治,用nc货no模式吧

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
司空艾诺 发表于 2011-6-2 08:37:00

不知道你们遇到过类似的问题没    都不晓得怎么搞定

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
info2012 发表于 2011-7-5 14:40:00

电压是否符合要求,纯开关量还是稳定些,建议你加一个单刀双掷的继电器,扩展一路开关量出来