打开看了,是普天防雷的,引一段:
“①室外设备保护 直击雷防护:在室外摄象机的支撑杆上端,安装一个普天小避雷针(PTZ-1.5),高度要高于摄象机,避雷针的引下线,可以直接利用金属杆本身,还可以敷设人工引下线,引下线连接到下端的地网.地网的电阻要小于10欧姆. 摄象机的感应雷防护:在摄象机的电源,控制线,视频线路上分别安装防雷器,可以采用三合一集中式防雷器,型号是:普天PT-V3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上.”
摄像机立杆避雷针化了,立杆上端安装“普天小避雷针”——下引线......——下面做地网,地网的电阻要小于10欧姆;请解释下面问题:
1)立杆避雷针接闪时,100KA放电电流,10欧姆接地电阻,暂不考虑下引线的电感分量,立杆避雷针上就会形成1000KV=100万伏的雷电反击电压,摄像机有视频、控制和电源线与主机连接,主机和其他位置点位是0;请解释一下这个设计的“合理性”、安全性;
2)感应雷防护,安装普天PT-V3/220,把三种信号进行全面保护.此防雷器的地线连接到下面的地网上;——普天的防雷器放电能力,会比避雷针还厉害?能把100万伏雷电反击电压,限制在多大的幅值,而防雷器不会被烧毁?感应雷还没防,直击雷的反击电压这一关怎么过呢?
3)摄像机接大地,引入地环路,如何保证监控系统设备和防雷器不被地电位环路烧毁?
这样防雷,安防系统本身自毁瘫痪概率,达到100%,雷还没防,先把你的安防系统搞瘫痪了。
一个一个记住这些天才的防雷厂家吧!
|