六、在处理共地的地线时需要注意的问题
(1)接地电阻——共用接地地桩的接地电阻应满足各种接地中最小接地电阻的要求。
(2)为防止接地系统的相互干扰,确保对建筑物的绝缘,接地母线应使用带有绝缘外皮的屏蔽线,屏蔽套的一端应进行接地。
(3)直流地、交流地和安全地虽然最后都接在地桩上,但并不意味着各种地之间可以随意连接,也应按照上述要求在其未接入同一地桩之前彼此应保持严格的绝缘。
(4)在直流地与机壳安全地分开接地的计算机设备中,因其直流地与机架严格绝缘,各自分别接系统地桩,但有些计算机的机壳与直流地在电器上是接在一起的,其交流设备的工作地与机壳是严格绝缘的。
6.1防护静电的有效措施——接地与屏蔽
静电是引起计算机等电子设备故障的重要因素之一,主要体现在静电聚积在计算机的机壳上,当电荷聚积的能量达到一定程度时,会给人以触电的感觉;当静电带电体触及计算机时形成对计算机的放电,有可能使逻辑元件送入错误信号、引起计算机运算错误,严重时还会造成程序紊乱,甚至烧毁设备。如何防止静电带来的危害,分析静电对计算机设备的影响,找出静电产生的根源,减少以致消除静电是一个不可忽视的课题。
减少静电对计算机设备的影响除采用防静电地板和隔离墙外,一般多采用接地屏蔽的方法,其中设备的外壳接地是最基本的防静电措施,要求计算机本身具备一套合理的接地和屏蔽系统,这样当静电带电体触及计算机机壳放电时,静电就能通过接地导线漏泄入地而不至于引起系统运行故障,通常静电瞬间电势过高很容易引起接地电位的波动。其次,要尽量切断静电噪声侵入音频通道,在跳接音频和数字线时应尽量采用屏蔽线,屏蔽线的外绝缘皮应进行良好地接地,从而泄漏掉聚集在周围的电荷。
鉴于接地系统是提高计算机网络可靠性、抑制噪音、保证机房设备安全的重要手段,因此应对计算机设备的接地认真加以对待,如果重视不够或接地系统处理不当,将会影响计算机的稳定工作从而引发故障,甚至烧毁接口和器件,严重的还危及人身安全。
“地线”在计算机应用技术中要求越来越高,还需要我们在工作中不断探索总结经验。
6.2静电接地相关术语
1) 地
任何一点的电位按惯例取为零的大地或导电物质。
2)接地
电气连接到能提供或接受大量电荷的物体上(如在地、舰船或运载工具金属外壳等)。
3)(静电)接地
将金属导体(通过接地极)与大地进行电气上的连接,使金属导体的电位接近大地电位的措施。
4)接地
a、直接接地或通过一个低阻抗同地相连。
b、通过一个具有很小或几乎为零电阻(阻抗)的导线或其他导体与地连接。
5) 软接地
通过足够的阻抗接地,把电流限制在人身安全的电平(通常为5mA)之下。软接地所需要的阻抗取决于靠近接地点的人员可能接触的电压电平。
6)直接接地
将金属体与大地进行导电性连接的一种接地方式。
7)间接接地
为使金属以外的物体进行静电接地,将其表面的全部或局部与接地的金属体紧密相接的一种接地方式。
8)静电放电接地装置
一个公共装置,在静电放电防护工作区内与该装置连接的无器件被接地
9)接地参考平面
一个平的导电表面,其电位被用作为公共参考电位。
10) 静电接地连接系统
带电体上的电荷向大地泄漏、消散的外界导出通道。
11) 人体接地
通过使用导电垫、导电地面、导电鞋或其他各种接地用具使人体与大地保持通导状态的措施。
12) 接地(电)极
埋入大地以便与大地良好接触的导体或几个导体的组合。
13) 对地电压
带电体与大地之间的电位差(令大地电位为零)。
14) (静电)连接
将彼此间没有良好导电通路的物体导电性连接,使相互间大体上处于相同电位的措施。
15) 搭接
a、使两个物体之间具有导电性的任何固定结合。这种结合可以是两个物体导电表面间的直接接触,也可以是加装在两个物体之间牢固的电气连接。
b、在电气工程中,将各金属部分连接在一起,使它们对直流电和低频交流电电流呈现低电阻电气接触的一种方法。
16) 单点接地
每个电路或屏蔽体对地仅有一个连接点的接地形式。理想的情况是一个分系统只接在同一个接地点,这种方法可防止结构中流过返回电流。
17) 搭接线[条,片]
a、一种用于搭接的金属编织线或金属条[片]。
b、当部件和结构之间不能用其他方法保持足够的电接触时,一种在它们之间提供必要导电性的金属编织线或金属条[片]。
18) 泄漏电阻
物体在不带电的情况下,从被测点到接地连接系统间的等效电阻。
19) 泄漏电流
指带电体上的电荷通过各种泄漏途径向大地泄漏的电流。
20) 静电泄漏通道
带电区的静电荷通过带电体内部和表面而使之泄漏的途径。
21) 杂散电流
任何不按指定的通路流动的电流,这些非指定的通路可以是大地、与大地连接的管线和其它金属物体或构筑物。
接地系统分为TT系统、TN(TN-C、TN-N、TN-C-S)系统、IT系统。
其中第一个字母表示电力(电源)系统对地关系。T表示中性点直接接地,I表示所有带点部分绝缘(不接地)。第二个字母表示用电装置外露的金属部分对地的关系,如T表示设备外壳接地,它与系统中的其他任何接地点无直接关系,N表示负载采用接零保护。第三个字母表示工作零线与保护线的组合关系,如C表示工作零线与保护线是合一的,如TN-C,S表示工作零线与保护线是严格分开的,如TN-S。
TT系统
TT方式是指电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统,也称TT系统。
TN系统
TN系统时指电源系统有一点(建筑行业中通常是指建筑物供电的变压器中的中性点)直接接地,负载设备的外露可导电部分(如金属外壳)通过保护线连接到此点的低压配电系统,称为另保护系统。
TN方式供电系统中,根据其保护线PE是否与工作零线N分开又划分为TN-C、TN-S、TN-C-S系统。
TN-C系统
保护线PE和工作零线N合为一根PEN线,所有负载设备的外露可导电部分均与PEN线相连的一种形式(只使用于三相负载基本平衡情况)。
TN-S系统
TN-S是一种把工作零线N和专用保护线PE严格分开的供电系统。TN-S安全可靠,使用于工业与民用建筑等低压供电系统。
TN-C-S系统
前端为TN-C系统,后端为TN-S系统。TN-C-S系统在带独立变压器的生活小区中较普遍采用。
IT系统 IT系统电源侧没有工作接地,或经过高阻抗接地,负载侧电气设备进行接地保护。IT系统在供电距离不是很长时,供电的可靠性高,安全性好。一般用于不允许停电的场所,或者是要求严格连续供电的场所,例如电力、炼钢、大医院的手术室、地下矿井等处。 |