因近期遭遇多个使用博世DS6MX导致整个系统瘫痪的项目,因此开此帖,望引起大家的注意,避免造成更多麻烦,无论是使用过或者没使用过 DS6MX的朋友,请留意。
先对DS6MX简单介绍,
DS6MX是一个键盘小主机,自带六防区,可单独使用,也可在DS7400XI-CHI系统中使用,与DS7400使用时,占用两个总线地址码。
DS6MX不带电话模块,单独使用的时候如果需要使用电话拨号功能,还需配置一个拨号器,如TIGER911.
DS6MX可以通过配置RF3212无线接收机扩展为无线。
现在要说的重点问题,是DS7400XI-CHI与DS6MX的配置问题。 根据DS7400XI-CHI以及DS6MX介绍,DS7400XI-CHI通过DS7436总线驱动器可扩展为两条回路,共240总线防区(自带八防区不计),每个DS6MX占用两个防区,理论数据为每条回路可接60个DS6MX,一套DS7400XI-CHI共可接120个DS6MX。 但是,多个项目这样设计,实际调试中却无法调试成功,导致无法验收。只要接的DS6MX一多,就不断报总线故障,即便是完全按照博世的施工标准来做的也无法避免,厂家技术也无法解决。 经过测试发现,整个系统的稳定性与DS6MX的数量有很大关系,每条总线上只要达到二三十个DS6MX故障就出现,要确保系统正常工作,建议DS6MX数量为每条回路不超过15个。
对于已经安装了DS6MX的项目,如果该问题出现,可通过以下几种方式解决:
1.加同步线,这个是博世厂家为解决该问题而做的补救,不需要购买,厂家赠送,可以让供应商提供,如果供应商不是代理商,可向熟悉的代理商要;
2.如果防区数量不超过三个,或者可以通过并防区缩小为三个,那么可以将DS6MX更换为DS3MX,DS3MX与DS6MX功能类似,只有三个防区,占用一个地址码,比DS6MX相对稳定一些。但要注意DS3MX不可扩展为无线;
3.如果以上两种方式都无法解决,只能换设备,博世有专门针对小区的系统----MT系统,六防区键盘主机为DS6R2,与DS6MX功能一样。MT相比DS7400XI-CHI有更强大的功能,系统更稳定,只是预算要稍微高一些。
以上三种方式中,在条件允许的情况下尽可能更换为MT系统,以免后期的维护。在以后的设计中,大家也尽可能不要使用DS7400XI-CHI与DS6MX的方案,一定要说服甲方更改设备,否则后患无穷。 当然,工程的情况各不相同,如果大家在使用DS6MX的过程中有其他的一些心得或者问题,欢迎跟帖。