如何用光纤做监控系统...

[复制链接]
shinetomm007 发布于: 2011-5-29 15:23 642 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

厂区距离比较远 大概1000来米 准备用光纤传输 但是各个点分散 没做过光纤的 请教各位

1.用什么光纤好?

2.光纤可以带几个头?

3.立杆装高速球的话要拉几条线?要开井不?还是就挂个防水盒就行?

4.过马路怎么办?套钢管穿过去?要开槽不  多深

5.附近有大功率机电 有千伏变电 会不会有干扰 怎么做没影响?

6.光纤可以分支吗?还是都要装个交换机?

[此贴子已经被作者于2011-5-29 15:24:10编辑过]
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ticklehyf 发表于 2011-5-30 08:48:00

描述的不清楚,不知道你是用模拟的还是数字的,

 

1,1000-1200米的距离用国标的视频电缆就行了。。

2,高速球的话要接三根线,一根视频,一根电源,一根控制线,在立杆上挂盒子就行了,也方便后期维护。

3,过马路肯定要套钢管,开多深视情况而定,没有具体要求,如果不宽只要70-100cm就足够了。

4,如果是在监控头位置套钢管接地了。

5,光纤只是传输作用,如果用数字的可以分支。模拟的不行,但可以采用视频复技术。

 

如果用光纤考虑的方面要多些,每个点设备、尾纤盒、等等,就不能挂杆子上了,放井里也不好办,如果防水是个问题。