VISTA120/250技术问题...

[复制链接]
qzeaon 发布于: 2011-5-21 02:14 360 次浏览 2 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
配置:VISTA120/250报警主机+4193SN+DT7225(常闭),只用黄黑1防区(2防区没用),这样接法是不是需要接入电阻?我现在是没接电阻,输入序列号后启动报警后液晶屏出现:Fault XXX”,不知是否因为没接入电阻原因还是其它?望高手指教,,,QQ308099306
回复

使用道具 举报

已有2人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
jinchao789 发表于 2011-5-21 17:09:00
黄黑好像是要加电阻的,绿黑不用加电阻,仔细看说明书,EOL防区是要加电阻的,Fault 是该防区有故障,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
qwen 发表于 2011-5-23 13:15:00

不需要接电阻

看看探测器电压是否正常,序列号输入有没有错误。

Fault XXX

是指防区故障,就是模块接入的不是常闭信号了