地环路干扰案例...

[复制链接]
七兆内存 发布于: 2012-6-8 17:54 1150 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

双绞线平衡传输器做的系统,先做了2路很好,后来又加了5路,共7路;时间接近2年了,一直很稳定。近期不断发生问题:隔几天就出现图像变暗,就像视频信号幅度调的很低那样,几乎都有,变暗程度不完全一样。把传输器拿下来测试还是好的,用小监视器看摄像机输出也是好的。再接回系统里又正常了,有时自己也会变好了;
【分析过程】
1.传输器故障,同时都发生相同的故障,可能性很小;
2.如果是摄像机和传输器供电太低,图像现象应该是横杠干扰,也不对;
3.我询问现场有没有摄像机接大地问题?客户说没有接。我解释:不是说专门给摄像机拉了接地线。你们检查一下系统,有没有摄像机安装在金属立柱或金属架子上,比如,室外灯柱上安装摄像机,灯柱是铁管子,摄像机与金属立柱没做绝缘,有没有这类“无意识”的接地问题?客户马上回答:“有”。客户问:“这和变暗的问题有什么联系呢?”
4.分析判断:多点接地,形成了许多地环路,各点的地电位不相等,而且地电位又是不稳定的,有时高,有时低,高低变化与电网中大负载(电机,电器等)运行状态密切相关,也与3相电网平衡状态有关。当电网发生严重不平衡故障时,地电位会发生突变,可以瞬间成批烧毁设备,如摄像机,采集卡,分配器,传输器,抗xxx,甚至烧毁防雷器。eie的双绞线传输产品,具有防雷电电磁感应和电压入侵防护功能。估计这个系统中,有多点接地的设计缺陷,当地电位差高到一定程度后,传输器保护电路开始起作用,保护设备不被烧毁,也同时发生视频信号衰减现象,严重时可以没有了图像,但拆下传输器测试还是好的,这就警告我们:有地电位环路存在,应该排除。客户回忆:去年也发生过类似现象,把传输器发回维修,经检测没有问题。
5.eie的双绞线传输产品有抑制地环路干扰的功能,当地环路干扰不太大时,图像很好,但这也是掩盖了地环路隐患,不能“高枕无忧”;从系统安全考虑,必须排除地环路;——商定立即检查系统的多点接地问题:把前端所有摄像机与大地绝缘,视频主机一点接大地;
6.客户反馈:确实查到有4个摄像机有接地嫌疑,做好了绝缘,主机也接了大地。一个多礼拜了,没有再发生类似问题,以前,2天左右就发生一次,看来问题解决了,这次学到了一些现场排除故障的方法,也学会了一个系统抗干扰设计方法:“单点接地”。

“多点接地”引入地环路干扰的工程实例

“在一个工厂安装16路PC监控主机时,宿舍区共有5只摄像机图像均有线条干扰。
把SYV75-5线更换成CAT.5E干扰相同,更换电源线并独立用UPS供电干扰依旧。
经工人说明,在宿舍区二楼安装支架时电钻钻出钢筋来,而且支架与钢筋有靠在一起,
于是暂时拆掉那个支架后余下四个摄像机图像恢复正常,最后移装该支架系统16个画面全部正常,我个人判断是多点接地的缘故,在摄像机端支架连接混凝土钢筋接地,后端PC三孔插座接地通过工厂配电接地。相互影响所致。不知如此判断是否合理。”。


这是一个十分好的“多点接地”引入地环路干扰的工程实例,处理的也很正确。
“多点接地”引入地环路干扰,这属于主观因素制造的系统“缺陷”,当然有主观“故意”和“无意”之分,这个事例纯属偶然,但工程中这类实力并不少见。很有意义的帖子。
“单点接地”是监控系统的主要设计原则之一。含义是:1.系统只有主机设备一点做好接大地——安全地,并用于泄放系统静电;2.前端所有摄像机都要与大地“绝缘”,系统不再有接大地点;

铁皮房摄像机干扰——案发地内蒙某市,一个非产品用户的技术咨询。
【现象】:本来以为铁皮房可以屏蔽电磁波,接地又好,但多路图像都有干扰。于是电话咨询:
【现场情况】:电话交流了解到,要点是摄像机安装在铁皮房金属支架上。建议把摄像机做好与金属支架的绝缘。
【措施】把摄像机固定在木板上,木板再固定在金属支架上,做到了摄像机与金属支架绝缘。主要干扰现象消失;
【案例分析】
1)初步分析:铁皮房屋,面积很大,摄像机安装在铁皮房屋金属支架上,即是说摄像机端的视频信号地上,连接了面积巨大的铁皮房屋——等于接了一个巨大的“天线”,可以接收各种高频电磁干扰,形成很强的干扰电动势(电压),与主机的安全接地点形成了“干扰电位差”,这个“干扰电位差”就加在摄像机到主机的视频线屏蔽层两端,形成干扰电压,通过两端的匹配电阻,与芯线构成回路,在末端75欧姆有效负载上形成干扰电压的。
2)经查,主机没有接大地,但系统其他摄像机还有接地点(多点接地)。分析原理一样:铁皮房摄像机与远端另一个接地摄像机之间,通过视频电缆在主机上汇接,这个“干扰电位差”也就加在这两个摄像机电缆之间,主机处分压到部分“干扰电位差”,仍然会形成干扰。而且对于原来存在地环路,但没有地电位差的接地摄像机来说,本来没有干扰,但是这路铁皮房摄像机接入主机后,也都有了干扰;——解决办法:摄像机端都与大地绝缘,主机一点做好接地,干扰消除。
3)这是一个多点接地构成地环路干扰的特例,“特”在干扰源不是“地电位差”,而是“接收天线——铁皮屋”。值得工程借鉴。
4)实际上这个案例中,可能也有地环路干扰。但是按照“系统单点接地原则”,可以一起消除。

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
BBQ2010 发表于 2012-6-8 18:14:00
以下是引用七兆内存在2012/6/8 17:55:00的发言:

csg2pz 发表于 2012-6-8 19:02:00
我刚干了一个工程就是你说的这样的问题 一模一样 是一个大的钢结构厂房,我把所有的支架都上到了铁皮上了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
elechannel 发表于 2012-6-8 19:25:00

楼主分析的还是蛮有道理的,实际的工程也验证了这样的问题,特别是钢梁房,如果还有变压器的接地点存在的话,这个现象更突出了,除了采用楼主的方法外,也可以采用隔离变压器隔离供电,也可有效减轻减轻环路电位差干扰的问题,不过,这样过对摄像机设备将形成隐患!因此,还是执行单点接地的原则比较放心的!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
YAAFKJ 发表于 2012-6-9 01:00:00

分析判断:多点接地,形成了许多地环路,各点的地电位不相等,而且地电位又是不稳定的,有时高,有时低,高低变化与电网中大负载(电机,电器等)运行状态密切相关,也与3相电网平衡状态有关。当电网发生严重不平衡故障时,地电位会发生突变,可以瞬间成批烧毁设备,如摄像机,采集卡,分配器,传输器,抗xxx,甚至烧毁防雷器。

恳请老师辛苦一下详细解说一下,当然老师您可以画个图出来大家也容易看懂理解。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sdjnlc 发表于 2012-6-9 10:51:00

防雷接地也不是万能的

回复 支持 反对

使用道具 举报