跳转到指定楼层
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">在一些设计中,我发现隔离阀(开关量的)有的是一个DO点控制的,而有的是用双DO控制的。<br/>我觉得开关阀用一个DO就可以啊 ,继电器的常开常闭分别接阀的开和关,从而实现阀的开和关两态。<br/>不明白为什么有的要用双DO呢,一个继电器控制开,一个继电器控制关,这不是增加成本,也使操作更复杂吗,</font></p>
<p><font style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff" face="Verdana">求解。</font></p>
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
exp123s 发表于 2010-9-2 13:19:00
<p>有的阀门执行器的线圈可能是开和关是分开,所以要2个DO,也有些设计控制器用PLC,PLC习惯用2DO控制开和关</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
luckyfruit 发表于 2010-9-13 08:59:00
<p>开关阀是一个DO没错,但是如果做双DO,可以实现开关阀变成调节阀的功能。</p>
<p>单DO只是一个开或者关的信号,而开关阀就是一个信号,一直开到位或者关到位。</p>
<p>如果做双DO,在一个开关阀上,在开的或者中,给一个关的信号,那么阀体会静止不动。达到调节的目的。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sys13439 发表于 2011-4-22 11:14:00
哦,学习了,呵呵
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wanglong6594668 发表于 2011-4-22 11:30:00
<p>学习了!</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
老驴 发表于 2011-4-22 14:30:00
<p>双DO就是浮点控制,跟模拟量控制一样能做到比较精细的调节,在控制程序中应该有浮点控制模块吧。</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
老驴 发表于 2011-4-22 14:37:00
再弱弱地问一句,隔离阀是管嘛用的?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
电脑支支响 发表于 2011-4-22 21:09:00
同意老驴观点
回复 支持 反对