千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

24V的云台到控制器200米用什么线好啊?...

[复制链接]
www123963 发布于: 2011-4-14 21:59 744 次浏览 11 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

24V的云台到控制器200米用什么线好啊?

 

有人建议用8芯的网线,我不知道可行不,

 

有人建议用两根rvv3*0.5的线,这样成本又太高,

 

请教各位老鸟指导一下

回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
www123963 发表于 2011-4-15 10:13:00
怎么没有高手回答啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
sjhhappy 发表于 2011-4-15 10:14:00
网线可以,你不确定的话可以自己用线在公司里做个实验呀
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
zhaolihui1984 发表于 2011-4-15 10:20:00

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xudapao110 发表于 2011-4-15 14:09:00
用好一点的网线把 有些东西不能省 要不出问题就头大了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
dufei5418 发表于 2011-4-15 14:18:00
网线就可以了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
cqsxtl 发表于 2011-4-16 16:47:00
 我做过试验,300米网线传输云台拖不动
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qqwf1295 发表于 2011-4-16 23:00:00
我建议直接强电啦过去在摄像机处做变压处理吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xjayang 发表于 2011-4-17 12:30:00

电源线用2*1.5(1.0)RVV线缆  控制线用2*0.75(0.5)的RVVP 线缆 绝对没有问题!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
www123963 发表于 2011-4-17 13:37:00
以下是引用cqsxtl在2011-4-16 16:47:00的发言:
 我做过试验,300米网线传输云台拖不动

我昨天也做了这个试验,300米网线传输的确不能拖动云台,请问300米-400米距离应该用什么线比较合试

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
satank 发表于 2011-4-17 15:39:00
- -拖不动么。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
chenjian1045 发表于 2011-4-18 08:54:00
不知道
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城