千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

HONEYWELL 238Cplus问题,请教各位!!!...

[复制链接]
hbowoo 发布于: 2011-4-6 09:09 780 次浏览 10 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

楼主之前从来没有接触过安防设备

这次公司要求给一所幼儿园做十对红外对射,报警主机选的是HONEYWELL 238CPLUS

线拉的是超五类双绞线

 

我十对红外对射全接好以后正行测试,可以延时布防(布防之后所有灯都不亮),拿东西挡一下对射后键盘喇叭会报警,但用1234#撤防无效(此时入侵防区灯闪,电源灯常亮,防区灯闪),消除入侵防区记忆也无效,接12V小喇叭也不会叫,万用表测试BELL无电压输出。

 

折腾了几天郁闷死了,我是不是编程没编好啊

 

各位大哥有没有详细的编程,劳烦指导。

[此贴子已经被作者于2011-4-6 9:11:26编辑过]
回复

使用道具 举报

已有10人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
hbowoo 发表于 2011-4-6 09:13:00
各位帮帮忙解释一下啊。。。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wdfore 发表于 2011-4-6 12:27:00

布防、撤防:1234#

取消记忆:1234*1# 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
hbowoo 发表于 2011-4-6 13:14:00
以下是引用wdfore在2011-4-6 12:27:00的发言:

布防、撤防:1234#

取消记忆:1234*1# 

都试过,照叫不误,搞得我很纠结。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
ydongz 发表于 2011-4-8 09:15:00
看样子是编程不对吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
fuguhc 发表于 2011-4-11 17:46:00
可能是供电不足,加上蓄电池。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
yufeng1274 发表于 2011-4-11 22:17:00
编程不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
嘑風喚雨 发表于 2011-4-12 08:54:00

论坛附件上传有误 我分了3个包 每个300K也上传不了 不知道到底什么原因 楼主留下你的邮箱吧 我直接把编程发给你!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
sannuo 发表于 2011-4-12 15:38:00
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
七兆内存 发表于 2011-4-13 13:38:00

10对红外你是独立供电还是机器取电的

8个防区都改成24H防区就好了.....又不联网就定义下防区属性就可以了

回复 支持 反对

使用道具 举报