前文已经详细列举了VISTA120/250系列主机的常见问题,此贴再来谈一谈2300系列、OMIN系列、VISTA10P/20P系列及其他等、探测器的常见问题。希望对广大工程上有所帮助。
第一部分:2300系列报警主机
第二部分:2300 PLUS新型报警主机
第三部分:OMNI系列报警主机
第四部分:VISTA10P、20P系列报警主机
第五部分:FE100专用接收机
第六部分:685专用接收机
第七部分:探测器和其它产品
第一部分:2300系列报警主机 Q1: 236、238、2316键盘无任何显示按键无反应 A:
(1). 误将[安装员密码] [69] [#]做为主机复位,主机被锁定。请再用安装员密码(出厂设置012345) [69] [#]操作一遍看结果?如果仍不正常显示需找到直接供货商送修处理
。 (2). 主机的1、2端子是否有交流16.5伏电压?键盘电源端子是否有12伏直流电压? 如果检查16.5伏电压不正常可能是220伏交流电源或变压器损坏,检查更换使其供电正常。 如果主机上没
有直流12伏电压先检查键盘保险丝是否烧断,如烧断查明原因更换新的(236-F2 0.5A;238、2316-F3 0.75A)。更换保险丝后仍没有直流12伏电压或电压不正常需找到直接供货商送修处理。 (3). 对照接线图检查主机到键盘的接线是否正确?如果发现错误请将接线按接线图正确连接。
Q2: 2300系列主机有防区不正常(防区LED灯亮),用键盘布防无效,不能进入布防状态。 A: 出厂设置应为常模布防,只要有防区不正常主机就不可以被布防。常模布防定义:只有每个防区都正常时才能布防;好处:防止某防区有问题也能布防。 如果确实需要,请改为强制布防238、2316在编程第9项中第4位改为“2”,236在编程第8项中第2位改为“1”。 注意:需要慎重使用,确认有此需求:每个防区都不正常时也能布防。
Q3: 2300系列主机用键盘不能对某些防区旁路 A:
(1). 是否是236主机?如果是,有可能将编程第24项——防区旁路许可默认值改为不能旁路,恢复的办法是将编程第24项1-6防区需要旁路的值改为“1”。 (2). 是否是238或2316主机?如果是,第一有可能设置用户密码时选择了不能旁路的密码,改变的方法是再重新设置一个可以旁路的密码。第二需要检查30-3F编程,它们的第二位应设为“1
”,准许旁路。
Q4: 2300键盘某些防区灯和READY灯一起闪,按消除操作没有反应。 A: 根据判断是这些防区被旁路,需要清除该防区旁路,方法:[用户密码] [Bypass] [n] [#]。Bypass为旁路键;n为防区号。
Q5: 电话号码和通讯格式都设置了,报警中心还收不到2300主机报告 A: 这是本地报警选择编程选项没有更改。 (1). 是否是236主机?如果是, 请将编程项09的第一位数据编程改为:“0”。 (2). 是否是238或2316主机?如果是,请将编程项2F第一位数据编程改为:“0”。
Q6: 238C、2316TL主机只能在布防状态,不能撤防和进入编程,处于死机状态。 A: 产生原因是在不了解用户密码设置的情况下,轻易改变出厂设置的第一用户密码造成,因为设置用户密码细分为“只能布防”、“只能撤防”、“布/撤防均可”三种类型,如果改成只能布防类型
即造成此情况。 (1).是否是2316主机?如果是,在主板上部找到DIRECT CONN,在它旁边线路板上有一对触点(如下图所示),断电后用短路线短路该触点,加电继续短路5-8秒钟,即可断开,回到出厂
设置。 (2). 是否是238主机?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,有无芯片可换,如有可更换,恢复正常。如果办事处没有芯片,请尽快联系直接供货商送修。 (3). 是否是236主机?如果是,询问当地霍尼韦尔办事处,传真236主机复位的图示说明。
Q7: 238、2316主机的8防区报警后警号不响。 A: 8防区声音选项出厂设置为:脉冲;这需要改编程:将编程第26项第5位“声音选项”改为“2”——稳定的。
Q8: 236主机加2个LED键盘后,每个键盘地址也都分别设定,但2个键盘都不能正常工作(单独使用1个键盘时没问题)。 A: 断电后重新启动,或使用安装员码, * 68 #复位 。一般就没问题可以正常使用。如果仍不正常存在其它问题,请尽快联系直接供货商送修。
Q9: 236主机的6防区报警后警号不响。 A: 6防区声音选项出厂设置为:脉冲;这需要改编程:将编程第22项第5位“声音选项”改为“2” ——稳定的。
Q10: 为什么电源灯(power绿色)和服务灯(service黄色)总闪不停,如何判断故障现象? A: 请参看下面的表格,注意运用灯况判断问题。 Service LED黄色 Power LED绿色 Zone LED'S 红色 引起问题原因 慢闪 亮 灭 看门狗 亮 亮 慢闪 防区故障 亮 灭 灭 AC交流掉电 亮 慢闪 灭 电池低电压 快闪 亮 灭 系统通讯故障 亮 亮 灭 警号保险丝损坏
Q11: 238主机的键盘每分钟响一次,并且故障灯闪。 A: 根据这个现象来看,有可能是系统通讯故障,也有可能是看门狗故障。你先检查系统通讯是否正常,主机与接警中心是否正常。然后将主机用用户密码 * 68 # 重启,看主机是否正常。
Q12: 请问238如何旁路,如何输入电话号码。 A: (密码)+旁路键+防区号(N)+ # 。输入电话号码需要进入编程,在OD-0F项里输入,例如85774598,可以这样:OD 857745# 0E 98E000#这样就可以把电话输入完毕了。
Q13: 238主机编程后,但是布撤防报告码不报中心?Monitor xp 是否可以远程遥控? A: 可能是你的用户密码设置时没有选发送布撤防报告,或者报告码设置错误,请仔细的对照说明书,重新输入一次,Monitor xp 是可以远程遥控的。
Q14: 238主机,键盘上防区灯亮,我不能布防。为什么 A: 键盘上防区灯亮,说明你的某个防区有人,或这个防区有问题,请检查这几个防区,直到防区灯灭了,READY灯亮,就可以布防了,你也可以旁路这几个防区,就可以布防了。
Q15: 238主机与键盘连接后,是否不用更改编程就可以用了。 A: 作为本地报警的话, 就可以用,出厂设置1防区是延时区、2-7是瞬时区、8防区是24小时防区。但是连接警中心不行。
Q16: 238主机与2300DVR模块相连,但是没有反应。该怎样连接? A: 2300DVR直接与键盘相并联就可以了,数据与时钟都要接。还要注意准备接什么设备,因为2300DVR有两种电压输出,直接驱动和外部电压驱动,其中直接驱动输出只有12伏2毫安。
Q17: 238主机是否可以拨打手机呀? A: 可以,不过就是你接电话时无人回答,手机会显示电话号码。建议你减少拨号次数,避免主机长时间占线。
Q18: 238的主机,布防后防区1报警,警号不响。第二次触发就有了。 A: 1防区出厂设置为延时区,布防后有蜂鸣音提示,这不是报警,延时结束后触发就会报警。
Q19: 238主机可不可以在不进编程的状态下修改密码? A: 是可以的。使用主码、* 0 # 进入密码编程。输入用户编号,然后输入新密码+#再输入新密码+#进行确认。这样就可以对密码进行编程修改了。
Q20: 238主机拨打电话,是不是要加拔号器呀。 A: 如果只拔座机与手机时,建议加一个语音拔号器。
Q21: 238主机看门狗的灯不亮了,有的看门狗灯是闪的。但是键盘上都没有反应。 A: 看门狗的灯不闪的话,请检查这个发光二极管是否好的,如果是好的,请将这种现象的主机返修,如果是看门狗的灯在闪的,可能是主机被处于关闭状态,按安装员码+*69#进行开启。
Q22: 238的主机,当防区报警后,往手机上报,由于我设置了只报一次,当把手机挂断后,这主机的故障灯就快闪。还会每隔一段时间就响一下,这个响声可以屏蔽吗?是什么问题。 A: 这个是正常的现象,因为报警主机主要是连接接警中心的,接警中心可以返回一个握手信号给报警主机,但是手机与座机都不行,所以报警主机认为这个报告失败,故障灯就会快闪,还会
每隔一段时间就响一下。用密码+ * 68# 试试一般能消除。使用新的238CPLUS主机可以解决这个问题。
Q23: 236主机的如何修改密码? A: 进入编程后,输入您想修改的用户号,然后再输入密码+#就可以了。
Q24: 236的主机接了两个键盘,有一个很近,有一个差不多有300米左右。请这个布线有什么要求? A: 236主机键盘线总和为150米。236的LED键盘每一个的电流是40MA,由于距离太远,能否达到300米说不好,所以要布粗一点的线试试。
Q25: 请问236TL连接红外对射时,该怎样连接,是否可以与硬盘录相实行联动? A: 连接红外对射时,按照常规类型的接法,有常闭与常开的接法,当然还得接一个线尾电阻,236有2300DVR联动板,是模拟量输出,可以设法变成继电器输出。
Q26: 我用电话线打进FE100里去,但是FE100没有报警?还有就是236主机的电话线如何接连到FE100? A: 你用电话机打电话到FE100,这时FE100是没有任何反应的,只是FE100的指示灯在闪而已,因为这个FE100主机是要与报警主机相连,需要一个握手信号,但是电话机是没有这个功能的,
所以不会报警。你可以用前端报警主机模拟一个报警,将信号传到接警中心。236主机与FE100是需要两条电话线的,236主机的ring 、Tip这两个端子是用来接电话线的进线,T1 R1是用来接
电话机的。在连接正常后,要对236主机进行编程才行,具体的方法可以根据说明书来设置。
Q27: 236主机的电话语音模块911的接法。 A: 电源端接主机电源,当然也可以外接电源,911电话接口接电话进线。另外就是一个触发信号与主机的警号+和-相接就可以了。
Q28: 236、238、2316主机的POWER灯闪烁,故障灯亮? A: 这个是电池电压低的现象,如果是新装的机器,请先对电池充两天电再看情况。充好电后也要用*64#进行检测,检测正常故障灯就会熄灭。
Q29: 2316Tl主机安装在别墅小区里面,请问报警信号是否可以拨到电话上去。 A: 当然可以,不过就是你接电话时无人回答,建议你可以使用OMNI600,这款主机可以将报警信号传到手机上去。手机会显示电话号码。
Q30: 请问2316是否有电话线检测功能? A: 这款主机没有电话线监测功能,但是当电话线剪断后,主机键盘的故障灯会快闪。
第二部分:2300 PLUS新型报警主机 Q1: 238C PLUS主机不是新增了一个钥匙布撤防吗?如何连接? A: 钥匙布撤防,可以接在任何一个防区端子,但是这个防区是不能再接红外探测器了。并且需要将防区类型改为*0(A)。
第三部分:OMNI系列报警主机
Q1: OMNI400布防后断电,再加电时为什么会死机,KPCH 固定中文字符键盘显示“PL”? A: 首先这并不是死机,是一种系统稳定模式:当系统布防后断电,并重新上电时,系统会用2 分钟的时间预热、稳定,以便于某些移动探测器预热。这时候在OMNI-LCD 键盘上会显示
“PLEASE STAND BY” 和 “POWER UP DELAY” 。 OMNI-KPCH 键盘上显示“PL”,并且布防灯点亮,而在XK-108CH 上所有的指示灯都亮。2分钟后,主机会恢复正常布防状态。
Q2: OMNI400的主机能否在我离开后,触发防区后,还在布防状态? A: 在布防后,您触发防区后,会一直报警,而且一直处于布防状态,直到有人来处理这个事件才行。
第四部分:VISTA10P、20P系列报警主机 Q1: 我的Vista10P的主机接上键盘后,为什么没有任何反应? A: 请将主机断电,然后上电,并同时按键盘的1和3 ,将键盘的地址码改为16就可以了。
Q2: Vista10P主机能不能接入无线的探测器? A: 可以的,Vista10P可以通过无线扩展16个防区的。但是需要增加5800无线接收机。
Q3: 我的Vista 20P主机如何实现防区加倍。 A: 首先在数据项编程将防区加倍功能打开,然后在防区编程这里改为3加倍防区,这时原来2防区对应增加10防区,原来3防区对应11防区,2防区使用3.3K电阻、10防区使用6.6K电阻。
Q4: Vista20P本身自带8个防区,我想加倍功能扩展到16防区,可以吗? A: 当然可以呀,不过只能扩展到15个防区,防区加倍功能应该在主机编程里进行设置才行。否则只认8个防区。
Q5: Vista20P主机,接了TELEcommand模块。以前是可以打电话操作的,但是现在只听见忙音了。 A: 我也试打过了,可能是电话模块的密码不对。您可以进行复位。然后再编程。就可以了。
Q6: Vista20P可以支持网络输出吗? A: Vista20P还不能支持网络传输的,只能120与250可以。
Q7: 使用的Vista20P主机,键盘上出现了70,并且接警中心也接到过警号失效的报警。 A: 请您检查一下,警号接线端的后面有一个红色的跳线是否断了,如果断了就在警号两端并接一个2K的电阻。
Q8: Vista20P能不能分子系统,每个子系统可不可以进行单独控制。还可以配置无线控钮吗? A: Vista20P主机可以分两个单独的子系统,和一个公共子系统,独立的子系统是可以单独控制的。是可以配无线按钮的,还要配无线接收机才行。
Q9: Vista20P键盘没有显示。为什么? A: 您首先查看键盘的地址是否已经变了,将键盘地址设16。并检查键盘与主机之间的连接线是否有问题。
第五部分:FE100专用接收机 Q1: FE100接警中心主机,只要一通电就长鸣? A: 可能是FE100主机没有正确连接,Computer是接电脑的,是用来接警使用的,Terminal是电脑对FE100编程使用的端口,如果是新机的话,得需要设置才行,设置之后还是这样的话,请
联系霍尼韦尔办事处。
Q2: FE100的接警中心与丛文软件相连后,显示无串口连接。 A: 这是你的FE100未进行编程,请按照我给你的简易手册进行编程。
Q3: FE100的接警中心,在前半小时是正常的,我进入编程状态,但没有更改任何项就退出了,但是现在提示通讯口打不开了。 A: 是进入了编程但没有初始化,请在编程项的F8项Initialise Parameters初始化一下。
Q4: 请问一下,FE100的电话卡只能用一块呀,两块一起用的话,就不行了。为什么? A: 需要在软件设置里面才行,然后硬件的地址码开关需要设定。以上都设置好了就可以了。
Q5: FE100的连接出现了未定义的用户。 A: 请您检查前端主机可能没有输入账号,您的软件是不是已经设置好,是不是没有设置用户帐号?这是属于接警软件这边的问题了。
Q6: 请问一下,FE100的接警主机自带几个电话口。能与什么软件相连? A: 您好,自带了一张电话卡,有两个电话口,可以与丛文与迈特安软件相连。
Q7: FE100主机无法连接? A: 您的密码忘记了,无法进入设置,只有更换CPU卡上的存储芯片了,请将主机从经销商返修。特别注意密码修改后要记录。
Q8: FE100的主机,增加了第三块电话卡,但是现在第三张电话的下面的灯一直在常亮,请问应该如何解决呀, A: 在终端设置时,应该把三块卡都要进行设置,就是1、2、3、4、5、6 总共6条电话线都应该进行设置才行。
第六部分:685专用接收机 Q1: 请问238主机与685主机联网?现在通讯正常了,但是接警中心显示未定义防区报警? A: 这是你的238主机防区报告码没有设置,你可以进入编程里面对17-1E 项里更改。
Q2: 685主机只能手动显示,但不能自动接警? A: 请按AUTO 键可以将手动接警转为自动接警。如果还不行的话,请检查显示卡与面板上的连接是否插紧?如果不行的话,请将主机发往我们办事处进行检测。
Q3: 685出现线路1故障,有时断有时又恢复。 A: 您可以先将主机的电话线过滤器断开直接接在685上,看685是不是可以正常工作了,如果不行的话,只能整机发往我处进行检测。
第七部分:探测器和其它产品 Q1: 请问UN-3和UN-3ATM振动探测器的探测距离是多少? A: U-3ATM振动探测器的距离一般在3-10米。这个具体距离决定于墙的厚度、材料等因素。不能一概而论,需要仔细判断。
Q2: IP 2000 接了三根线,可是IP2000为什么不能使用。而且灯也不亮。 A: 可能是您没有接电源线,所以IP2000没有电源,灯是不会亮的。如果电源接通了,那个红灯会一闪一闪的。
Q3: TS300的温度探测器,是不是一定很需要配一个探针? A: 这个探针是选配的,它是用来探测某个物体具体温度,要不要配根据客户的需要来定了。
Q4: 请问一下,DT6360的三个LED灯正常状态下是什么样的。 A: 探测器正常状态下,所有的指示灯是熄灭的。
Q5: 请问一下,DT906的探测器,镜头是不是偏转了,我走到中间却没有反映? A: 您应该检查一下探测器的安装固定是不是偏了。因为这个探测器是可以左右旋转的,需要仔细调整。
Q6: 玻璃破碎FG1615探测器,安装在玻璃的同一个面,是否可以呢? A: 最好不要安装在玻璃的同一面,安装在玻璃的对面是最好的。
Q7: 我使用的5804无线按钮为什么用不了呢?但是我的紧急按钮就可以。 A: 先要对5804进行编程,布防和撤防的按钮都要分别定义,还得给布/撤防按钮加一个用户密码,就可以了。
Q8: 5800RP能不能接多个。能不能接延伸几公里?5800RP能接几个?可不可以手拉手的传下去。 A: 在接收机的周围可以接2个,不能接多个来延伸距离。5800RP转发器只能接一级,不能手拉手的延长传输距离。
Q9: 接无线的产品,距离大概有多远? A: 无线产品在室内是30-50米左右,室外的开阔地是100米。
Q10: 请问TELECommand模块,是否需要在主机上编程。该怎样做? A: 这个模块只要在主机上设置一下地址码就可以了。然后在Telecommand模块上编程就可以了,具体方法我发邮件给你。
Q11: 我有个项目需要用到报警主机,但是距离可能达到几公里,信号是通过光纤传输,而且还得配一台接警主机。
A: 您好,我们的接警中心只有通过电话进行传输的,我们的总线制报警主机最远只2.4公里。但可以使用多台报警主机,主机通过网线转换成光纤信号传送到电脑,用软件接警和控制。 |