千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

求教高层宾馆监控项目中的线缆汇聚和供电方式,在线...

[复制链接]
cpark 发布于: 2011-3-26 12:11 408 次浏览 5 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

求教高层宾馆监控项目中的线缆汇聚和供电方式,在线等大大们帮忙

正在做一个26层宾馆的监控工程设计,以前都是做大场地的工厂类型的监控,第一次做这么密集工程,有些事情想向大大们咨询一下:

项目介绍:
1、26层高层,1-4层为多功能区域,5-26层为客房,B1为设备层,B2为停车场,
2、设计点位:室内228个,室外 5
3、1-4层竖井在同一位置,5-26层换了个位置.
4、所有涉及到的线缆全部使用一舟国标电缆:
  楼层水平工作区:视频线 一舟 SYV75-3,9P单股,纯铜外编
  楼层水平工作区:电源线 一舟 RVV 2*0.75
  垂直干线工作区:双绞线:一舟 D135-G(HSYV 5E 4*0.50*2)
  垂直干线工作区:BV 3*2.5,从机房一直送至26楼,在各楼层做电源箱进行分配。(此路电源与设备机房的其他监控设备取同源)


求教问题:
1、视频传输
  现在我们拟选用楼层水平工作面使用SYV-75-3/96,将前端摄像机视频信号送进弱电间,在弱电间使用双绞线传输设备汇聚后送至机房。
  单层水平工作面的最远前端摄像机到弱电间的SYV-75-3/96用量为70-80左右,平均距离在40-50米左右。
  SYV-75-3/96线穿SC20或SC25保护,贴弱电桥架外侧敷设。

  这里的问题是:
    a.这种方案可行么?
    b.如果不可行,除了光纤意外还有其他的汇聚方法么?
    c.如果可行,前端使用的SYV-75-3/96在双绞线传输设备之前能用多少米。

2、集中供电
  集中供电我们拟选用,在弱电间配置12V开关电源,开关电源功率按每个摄像机24瓦预留。
  RVV 2*0.75线穿PC20挂视频线SC管敷设。
  这里的问题是:
    a.从弱电间到前端摄像机,是每一路摄像机布一条RVV2*0.75的电源线,还是从弱电间送出一条,然后把摄像机并联在一起?
    b.开关电源GND是不是应该和BV3*2.5的地线连接在一起?
    


另外问一个其他工程的问题:
  a.做大场地工程的时候,都是把220v直接送到末端摄像机,然后挂一个粤安的12V24W室外电源供电,看到论坛很多人说要送3根线到末端做接地,那么这根送出去的地线应该森么和摄像机连接呢?
  b.双绞线和视频线的末端接地做法是不是一样呢,如果不一样,应该怎么做?

 

回复

使用道具 举报

已有5人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
无线传输 发表于 2011-3-26 14:33:00
做无线网络覆盖不。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
kimiyu 发表于 2011-3-26 15:17:00
以下是引用cpark在2011-3-26 12:12:00的发言:
求教问题:
1、视频传输
    a.这种方案可行么?没做过双绞线传输,方案应该可以实现;
    b.如果不可行,除了光纤意外还有其他的汇聚方法么?
    c.如果可行,前端使用的SYV-75-3/96在双绞线传输设备之前能用多少米。施工用SYV-75-3送过近150米的视频信号,70-80问题不大

2、集中供电
  集中供电我们拟选用,在弱电间配置12V开关电源,开关电源功率按每个摄像机24瓦预留。
  RVV 2*0.75线穿PC20挂视频线SC管敷设。
  这里的问题是:
    a.从弱电间到前端摄像机,是每一路摄像机布一条RVV2*0.75的电源线,还是从弱电间送出一条,然后把摄像机并联在一起?

最好是一个摄像机对应一条电源电缆
    b.开关电源GND是不是应该和BV3*2.5的地线连接在一起?是的
    


另外问一个其他工程的问题:
  a.做大场地工程的时候,都是把220v直接送到末端摄像机,然后挂一个粤安的12V24W室外电源供电,看到论坛很多人说要送3根线到末端做接地,那么这根送出去的地线应该森么和摄像机连接呢? 摄像机外壳和地线相接
  b.双绞线和视频线的末端接地做法是不是一样呢,如果不一样,应该怎么做?没做过

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
哗啦啦 发表于 2011-3-26 15:49:00

同意楼上

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
cpark 发表于 2011-3-27 09:01:00

大家都来讨论一下哈。。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
智慧地球 发表于 2011-3-27 10:02:00

估计这样设计会出现设备多,故障率高,并且排查难的问题。建议3-5层汇集一个设备间,这样会节省一部分设备。包括220电源。

比如  1   5      10     15   .........

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城