千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

艾礼富的对射如何直接连警号,无主机。...

[复制链接]
安防新手 发布于: 2010-12-25 14:41 1979 次浏览 29 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
碰到一个棘手的问题,因对射探测端与主机相隔太远,客户要求对射旁边直接连接警号,无需入主机。目前手头没有联动模块,请问该如何做到。如需加继电器等设备,麻烦大虾们说出详细的线路接法。圣诞节了,祝奔忙在安防报警第一线的兄弟们圣诞快乐!
回复

使用道具 举报

已有29人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
专业防盗报警与联动 发表于 2010-12-25 23:09:00

这样装警号估计用不了几天就会有人投拆,既使没人投拆自己也会烦的。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
小牛博世 发表于 2010-12-27 12:51:00

需要增加一个继电器联动,直接接是不行的.参考下图,希望对楼主有帮助.

 

 



[此贴子已经被作者于2010-12-27 12:52:09编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
QQ254031180 发表于 2010-12-27 14:21:00

上图正解

延时继电器模块

对射遮挡是短暂的

若不要主机

是无法实现延时功能

就需要加延时继电器设备

供参考

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
pinghuang 发表于 2010-12-27 16:15:00

不能直接接在对射的常开输出端口,在外接电源吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
ANVOX 发表于 2010-12-27 17:51:00

直接接个开关量触发的声光警号就可以,警号可以单独供电及触发,简单实用,警号可以选择报警时间

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
preston7809 发表于 2010-12-27 18:24:00
以下是引用pinghuang在2010-12-27 16:15:00的发言:

不能直接接在对射的常开输出端口,在外接电源吗?

 

下面解释一下楼上问的这个问题,为什么不可以直接串警号:

 

      对射内部提供开关量用的继电器一般功率都很小,差不多1W左右,如果用来控制外面的警号电源,则这个电流是一定会经过这个继电器, 一般警号都在5W以上,甚至10W, 大大超过了额定功率,时间稍稍长一点点就会导至继电器吸合后无法恢复, 继而损坏这个继电器,最后只得将对射发回厂家修,因小失大. 质量好的最多也只是支撑的时间稍稍长一点点,不是长久之计, 加联动模块或联动继电器才是正道.

[此贴子已经被作者于2010-12-27 18:25:39编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
jjnecc 发表于 2010-12-29 19:42:00
以下是引用preston7809在2010-12-27 18:24:00的发言:

 

yaodan12000 发表于 2010-12-30 09:12:00
积分
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
古月浮云 发表于 2011-1-7 12:13:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
amw0475 发表于 2011-1-9 10:35:00
3楼的图是好图!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
bolin423 发表于 2011-1-11 10:01:00

换个7465吧

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
bolin423 发表于 2011-1-11 10:02:00

我也遇到这样问题,最好加个7465

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
ch115422 发表于 2011-1-11 11:08:00
了解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
zhongxin6868 发表于 2011-1-11 21:03:00

这个不难啊  买2个时间继电器就行啦 Q我个给你画个电路图 QQ284744598

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
zhongxin6868 发表于 2011-1-11 21:29:00


本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
zhongxin6868 发表于 2011-1-11 21:30:00
报警时间你自己定吧  小型时间继电器用12V啊  现在比较忙随便画的
[此贴子已经被作者于2011-1-11 21:31:34编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
windge 发表于 2011-1-12 12:12:00

不用也可以。就对射接上电源,然后地(负极)用一条跳线接到报警端的常开的一端。常开的另一端就接到警号的负极。警号的正极就接到电源的正极。

这样只能对射动作一下。警号就响一下。没有延时

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
kuki 发表于 2011-3-4 14:20:00
 7楼正解,拿个积分

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
haiyan01 发表于 2011-3-4 14:45:00

学习了  7楼和16楼     16楼可以上个声光警号 就可以少个继电器 少点线

回复 支持 反对

使用道具 举报

12下一页
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城