大厅版有线排队机工程安装方案
有线连接排队管理系统示意图
有线型排队管理系统拓朴图
现场安装指导:系统安装布线规范
1、排队管理系统总线配置规范
1)发号机处应留有220V电源;
2)发号机到呼叫器走一路8芯网络线;
3)发号机到显示屏走一路8芯网络线;
4)如需外置音箱,发号机到音箱处走一路两芯音频线;
5)显示屏应留有一路单独控制的220V电源线;
2、呼叫器和评价器布线技术规范
***务请注意线的颜色排列取决于所使用的模块线序排列***
***可通过RJ45水晶头对应的8针模块插孔,用万用表检测每根针对应的模块座的线序及RJ45水晶头8根线的颜色排列。***
采用国标B类打线法,即:将8芯网络线选用B类标准颜色一一对应,使第3根线和第6根线是形成互相绞合的一组线。可以避免共模干扰。
例:B 型标准模块线序:
1、橙白 2、橙 3、绿白 4、蓝 5、蓝白 6、绿 7、棕白 8、棕
呼叫器和评价器的线序:
8芯线: 1、2 (橙白、橙) 电源线(12V+)
7、8 (棕白、棕) 地(12V-)
3 (绿白) 信号线A
6 (绿) 信号线B
注:显示屏布线技术规范:
显示屏采用220V接入内置模块电源,通讯信号线只需接任何一组双绞两芯线即可,线序为:
红色线 信号线A(485正)
黑色线 信号线B(485负)
供屏使用的双口转接器RJ-45线序
1、橙白 2、橙 3、绿白 4、蓝 5、蓝白 6、绿 7、棕白 8、棕
3 信号线A(485正)
6 信号线B(485负)
注意:如果使用转接器为单口转接器,则把屏上的线和主线连接起来,接线方式为:
红色线 信号线A(485正) 对应3(绿白)
黑色线 信号线B(485负) 对应6(绿)
屏、呼叫器和评价器
1、屏
A、柜台玻璃距房顶之间如果有空隙,且此空隙足以使用挂件来固定屏,使用挂的挂件将显示屏挂在玻璃上(如有变动,可采取悬垂不锈钢管来吊屏的方式来固定显示屏,或采用膨胀螺丝固定在水泥顶上);
B、电源线和网线(取信号),不要有短接的地方。
C、排队机和显示屏之间的网线可以从房顶之上通过;
D、从排队机转接器出来一根网线,为取信号主线,从主线上接8根分线打水晶头来接显示屏,分线接主线的方式可以采用水晶头接模块的方式,也可以采用两线直接绞在一起的方式。
2、呼叫器和评价器,
从排队机转接器出来一根网线,为呼叫器和评价器取信号主线,从主线上接8根分线打模块来接呼叫器和评价器,每个柜台分别打两个模块,分别来接呼叫器和评价器,两个模块的打法是一样的,如果可以的话,将模块用线盒和网线口面板固定在柜台或墙上;
排队机和呼叫器之间的网线可以从房顶上通过,通过线槽由房顶引下;如果不需要安装评价器的话,则在呼叫器信号主线上打模块时,只需要打一个模块,来接呼叫器即可,其它不变。
|