千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

防盗报警(SAS)
收藏本版 (16) |订阅

防盗报警(SAS) 今日: 11698 |主题: 12378|排名: 32 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]报警报错问题...

[复制链接]
syzhjun 发布于: 2011-2-26 19:25 555 次浏览 4 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在有一个维修项目,设备是v120+ipalarm,报警点是少量的门磁和手报按钮,现在有一个问题是这样的:报警键盘上显示所有的报警点,一部分报警点报check,另一部分报fault,请教是什么问题?谢谢
回复

使用道具 举报

已有4人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
blue169 发表于 2011-2-27 10:53:00

显示check时就是没有检测到防区模块,可能总线没有总好或者编程时把SN编程错了,或防区模块有问题

显示FAULT时就是模块可以检测的到,但是就是防区被触发,如门磁被开路了或按钮已经按下去了,,请把这些回复正常状态再去键盘看看。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
syzhjun 发表于 2011-2-28 15:53:00
以下是引用blue169在2011-2-27 10:53:00的发言:

显示check时就是没有检测到防区模块,可能总线没有总好或者编程时把SN编程错了,或防区模块有问题

显示FAULT时就是模块可以检测的到,但是就是防区被触发,如门磁被开路了或按钮已经按下去了,,请把这些回复正常状态再去键盘看看。

 

防区被触发后不是应该显示alarm状态吗

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
blue169 发表于 2011-3-1 09:20:00
以下是引用syzhjun在2011-2-28 15:53:00的发言:

防区被触发后不是应该显示alarm状态吗

如果没有布防的情况下,或是非24小时情况下,防区触发就会显示Fault XXX

 

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
lygood836 发表于 2011-3-1 17:10:00
仔细检查连线和探头状态
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城