千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

楼宇自控
收藏本版 |订阅

楼宇自控 今日: 3116 |主题: 9172

发新帖
打印 上一主题 下一主题

新风机组中,送风机在两侧装一风压传感器有什么作用...

[复制链接]
wangkunjerry 发布于: 2004-10-12 13:43 4439 次浏览 31 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
新风机组中,送风机在两侧装一风压传感器有什么作用?
回复

使用道具 举报

已有31人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
lbmhua 发表于 2004-10-12 15:05:00
<P>是风压差开关,是通过压力差判定送风机运行状态的</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
firecross 发表于 2004-10-15 09:42:00
<P>
<P>风压差开关,判定送风机运行状态的</P></P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
pany 发表于 2004-10-15 23:55:00
<P>风压差开关,判定送风机运行状态,实时监控~~</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bejoy 发表于 2004-10-30 20:39:00
避免机械故障的吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
网络蜘蛛 发表于 2004-11-15 22:39:00
<P>是个差压开关,在风机运转的时候风机的前后会有一定的差压,注意此时风机送风口处为正,安装它的目的应该说,这个差压开关能反映出风机的真实运转状态,如果我们只是在电气控制回路上取风机状态,也就是说取自风机接触器辅助触点,这样如果风机有机械故障时,如皮带松、断等等,也许风机在空转,但是新风或空调机组并没有送出新风,我通常的习惯是在风机前后加差压开关--反映风机状态,在风机电气控制柜上取do控制点,再取风机电气状态点,而不是取风机的故障点,因为风机的故障点实际上就是取热保护继电器的辅助点,一般我们的ddc控制器要求无源触点,热保护元件提供起来不是很容易,再说这只反映电机过载一个故障,虽说针对性比较强,但仅是过载这一种故障,我习惯于取差压状态,和电气状态,就是想通过这两种状态的比较分析电机运行是否正常,但是的要求业主运行人员具有一定的基础,或者你在交工培训上多说那么几句,再或者你在软件上编个语句,如果他们不统一就报警提醒操作人员注意。</P><P>好了,我是做西门子的,愿意和你,和各位高手交流。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
一丁 发表于 2004-11-17 15:43:00
楼上的分析透彻,受教!!!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
dennis723 发表于 2004-12-24 12:09:00
同意6楼的观点,我也是这么做的!哈!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bozhichen 发表于 2004-12-24 16:43:00
确实很透彻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
lzzjiang 发表于 2005-1-5 21:38:00
<P>6楼说的不错</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
民间人士 发表于 2011-1-4 08:28:00
支持一个
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
离家的娃 发表于 2011-1-4 10:10:00
<p>顶</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
masonmo 发表于 2011-1-4 14:07:00
<p>顶</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
szcatic 发表于 2011-1-5 09:58:00
<p><font face="Verdana">用于监测气体的过压、真空和压差状态<br/>可用于下列领域:<br/>监测各类空气过滤网和通风设备状态<br/>监测制热和通风管道中气流状态<br/>控制风门和防火门及热交换器的结霜保护<br/>其它气体的过压、真空和压差状态</font></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>我是做压差开关的,有兴趣可交流交流, 李工 :1548714486</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
xmtt 发表于 2011-1-17 21:41:00
学习了哦
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
电脑支支响 发表于 2011-1-18 18:01:00
压力传感器还是压差开关呀?压力传感器应该是根据压力来调节风机变频的(用压力来间接表示分量)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
tianhaiyijian 发表于 2011-1-18 21:30:00
<p>学习啦。</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
kfengustcsoft 发表于 2011-1-19 17:48:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
zhiqilee 发表于 2011-1-19 22:50:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>网络蜘蛛</i>在2004-11-15 22:39:00的发言:</b><br/>
<p>是个差压开关,在风机运转的时候风机的前后会有一定的差压,注意此时风机送风口处为正,安装它的目的应该说,这个差压开关能反映出风机的真实运转状态,如果我们只是在电气控制回路上取风机状态,也就是说取自风机接触器辅助触点,这样如果风机有机械故障时,如皮带松、断等等,也许风机在空转,但是新风或空调机组并没有送出新风,我通常的习惯是在风机前后加差压开关--反映风机状态,在风机电气控制柜上取do控制点,再取风机电气状态点,而不是取风机的故障点,因为风机的故障点实际上就是取热保护继电器的辅助点,一般我们的ddc控制器要求无源触点,热保护元件提供起来不是很容易,再说这只反映电机过载一个故障,虽说针对性比较强,但仅是过载这一种故障,我习惯于取差压状态,和电气状态,就是想通过这两种状态的比较分析电机运行是否正常,但是的要求业主运行人员具有一定的基础,或者你在交工培训上多说那么几句,再或者你在软件上编个语句,如果他们不统一就报警提醒操作人员注意。</p>
<p>好了,我是做西门子的,愿意和你,和各位高手交流。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>学习了,我是新入门的。。</p></div>
<p></p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
choujinqj 发表于 2011-1-20 15:33:00
17楼提得好,希望网络蜘蛛再给分析压差开关和压差传感器的作用区别,压差开关接的是开关量,而压差传感器接的是模拟量啊。