千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

在线盼解决,电源布线经过10万伏变压器,视频时而出...

[复制链接]
bjcatv 发布于: 2011-1-17 10:05 4043 次浏览 75 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

在线路布设过程中,忽略了这个变压器的存在,电源供电线路采用集中供电220到前端 粉3根线路在布线过程中途中有2座10万千伏变压器站。现在后端图像不定期的出现抖动的水波纹,时而正常,现在已经确定是电源线路受到干扰问题。在其他地方供电就没有这个现象。  

  

      现在寻求不动线路的情况下,如何解决这个问题。(因为现在小区已经绿化,土地已经覆盖,重新埋线难度太大,就近取电不太方便。

回复

使用道具 举报

已有75人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
bianlong1988 发表于 2011-1-17 10:43:00
坐等高人支招
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
xurwei 发表于 2011-1-17 11:08:00
有没有试过220V的稳压器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
sid123 发表于 2011-1-17 11:14:00
这个问题可能是变压器造成的电压不稳定,可以先试下把电源地线接好看是否有效果,如果没有可加个小型UPS电源1000以内可以买到,可以起到稳压作用
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
bjcatv 发表于 2011-1-17 11:25:00
找了一个小型UPS给电脑供电的这个问题没有得到解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
sid123 发表于 2011-1-17 11:31:00
确定是电源干扰,不是视频线干扰?有没有就近接个临时电测试?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
sid123 发表于 2011-1-17 11:34:00
找个万用表量一下电压变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
暗暗侠 发表于 2011-1-17 12:05:00

先确认是不是变压器的干扰,如不是分项查找,如果不是持续干扰的话一般采取接地跟加稳压UPS之类起不到啥作用。需要看干扰幅度。都可以试试,找出根源。比如接地、万用表测,有条件示波仪测。。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
bjcatv 发表于 2011-1-17 12:27:00
以下是引用sid123在2011-1-17 11:31:00的发言:
确定是电源干扰,不是视频线干扰?有没有就近接个临时电测试?

 确定是电源干扰 找个临时电就没有问题。 但是临时电没法取,现在就在考虑用什么设备解决这个问题 在原有不动的情况下。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bjcatv 发表于 2011-1-17 12:29:00
以下是引用暗暗侠在2011-1-17 12:05:00的发言:

先确认是不是变压器的干扰,如不是分项查找,如果不是持续干扰的话一般采取接地跟加稳压UPS之类起不到啥作用。需要看干扰幅度。都可以试试,找出根源。比如接地、万用表测,有条件示波仪测。。

是持续干扰,自从出图像来  固定20多路图像 水纹似波动。 仪器没有 现在寻求什么器件可以解决这个问题

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
无线传输 发表于 2011-1-17 14:12:00
应该上UPS,能解决
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
q236232058 发表于 2011-1-17 14:39:00
以下是引用暗暗侠在2011-1-17 12:05:00的发言:

先确认是不是变压器的干扰,如不是分项查找,如果不是持续干扰的话一般采取接地跟加稳压UPS之类起不到啥作用。需要看干扰幅度。都可以试试,找出根源。比如接地、万用表测,有条件示波仪测。。

这个高手解释的比较全面!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
xiaomange 发表于 2011-1-17 14:55:00

坐等结果

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
OExiaoruan 发表于 2011-1-17 15:14:00
学习  等解决方法
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
bjcatv 发表于 2011-1-17 16:22:00
现在在找一个220V 电源稳压整流器 放在前端 然后再接12V变压器。   不知道有没有高手知道这个东西,从哪里可以搞得到 。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
蓝眼睛 发表于 2011-1-17 20:16:00
加抗干扰器
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
ewen369 发表于 2011-1-17 20:27:00

应该还是电源线在过变压器时受到了干扰,加UPS也没有用,信号在传输中出的问题。很难处理,可不可以只动变压器边上的视频线。这样动土就要少些。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
bjcatv 发表于 2011-1-18 08:29:00
以下是引用蓝眼睛在2011-1-17 20:16:00的发言:
加抗干扰器

这个不是视频干扰,现在已经确定是十万伏高压变电站对电源线有断续干扰,导致电源不纯净,   各位帮帮忙···

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
q236232058 发表于 2011-1-18 09:07:00
以下是引用bjcatv在2011-1-18 8:29:00的发言:

这个不是视频干扰,现在已经确定是十万伏高压变电站对电源线有断续干扰,导致电源不纯净,   各位帮帮忙···

说的对,抗干扰器一般都是在电梯里增加。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
linuxbag 发表于 2011-1-18 10:42:00

可以用12V的蓄电池!!!

 

或者太阳能板

回复 支持 反对

使用道具 举报