最近小弟接了一个厂区监控和报警工程,甲方要求厂区围墙有对射,并与监控联动。厂区有点大,差不多是个400M*300M的平面,不知道用对射好,还是电子围栏好?且要用些什么设备都不知道!麻烦大家给你意见和经验!谢谢了!

回复

使用道具 举报

已有13人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
sapuser12 发表于 2011-1-10 16:28:00

  都可以,电子围栏和对射都可以

 

把围栏或者对射报警主机的报警信号输出接入录象机的ALRM-IN,然后通过设置联动摄像机

海康录象机等主流机型都可以实现.更多问题可以访问西南安防网

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
智能建筑小子 发表于 2011-1-10 16:51:00
先谢谢了,因为电子围栏和对射我都没有用过,他们是不是一根两芯线走到硬盘录像机的报警输入端子,或是每对对射有一个主机,主机走一根两芯到硬盘录像机呢?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
智能建筑小子 发表于 2011-1-11 10:33:00

沉下去了,自已顶上来

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zhudy222 发表于 2011-1-11 11:32:00

我帮你顶回来

  用那个好,相对围栏好一点儿,不过人工和设备造价高一些。

 要做联动的放,建议还是单独买一个报警主机这样方便得多。

对射需要设备:红外射X对,报警主机一台(型号自己选,因为你要做成几个防区俺不知道)(带不带总线制主机也看自己布线方式),继电器X台或者X路的继电器,单防区地

址模块(总线方式用)X个、警号X个、高速球X台,主机备用电源一个。

电子脉冲方式围栏:胲冲主机,警示牌,角柱架,角柱夹,不锈钢铝合金线,紧线器,中间柱承力杆、终端杆,报警主机,警号,高速球,DVR,继电器报警主机备用电源一个

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wuwater 发表于 2011-1-11 12:04:00

沉下去了,自已顶上来

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-1-11 12:24:00

采用总线报警主机+报警监控联动模块方式

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
专业防盗报警与联动 发表于 2011-1-11 12:28:00
总线报警+监控联动:报警主机---地址模块---红外对射---32路继电器联动模块---DVR报警接口
[此贴子已经被作者于2011-1-11 12:29:49编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zhongxin6868 发表于 2011-1-11 13:05:00
电子围栏你先问问多少钱啦 一般是安装对射 报警工程要用报警主机  没有报警主机你怎样控制?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
智能建筑小子 发表于 2011-1-11 15:11:00

谢谢各位的帮助,总线制主机是不是只一根线到DVR呀

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
migo2010 发表于 2011-1-11 15:12:00
通常情况下,都是用对射的。N 路的硬盘录像机就有N路的报警输入端子,你可以把各组红外对射接入报警输入端子,之后你就可以设置联动了 方法是:比如你要把第一路视频与某一对红外对射联动起来,你在录像机里找到相应的设置界面,先选探头号,之后再选择联动的视频通道, 基本就可以联动了,当然不同的录像机联动的选项也是不一样的,以汉邦的为例,它在探头触发后可以将联动的通道窗口最大化、主机 蜂鸣报警等,最好将探头号与通道号要对应起来,以便于准确判断报警区域。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
智能建筑小子 发表于 2011-1-11 15:32:00

谢谢,但这个厂区比较大,红外对射对数就多,这样不是每一对红外都要一根线到机房哟,那这报警线都几十根了,有没有办法,用一根或几根到机房接到DVR上呢?这样又怎么设置,在哪些设备上面设备呢?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
lomen105 发表于 2011-1-11 17:15:00
首先,你已经选定了DVR采用海康威视的硬盘录像机,据我所知,海康威视目前的所有DVR都是采用的开关量输入方式;也就是前端每路防区都需要传输一路开关量到DVR。 具体到你的这个项目,400*300米的周界报警,如果是50M一个防区,那么大约是60路防区,每路防区大约会使用100~200米双芯线(注意,报警系统里面尽量避免双绞线),另外不包括线路开挖等造成的施工费用,植被恢复费用; 所以建议采用总线制报警主机,具体总线制报警主机的配置大约如下:、 报警主机×1 报警键盘×1 地址扩展模块×n(n=防区数量,具体选择还有单防区和双防区以及多防区的区别,这里就按单防区来说) 四芯线缆×m(m=周界长度左右) 继电器输出模组 声光报警器 前端报警设备及相关电源。 也就是说,如果你的施工费+多的线材费用《报警主机设备配置;可以选择直接采用海康威视的DVR来实现报警联动,否则可以采用总线制报警主机; 这个只是从造价方面,如果是从解决方案来看,很明显,总线制报警主机要专业得多; 如果你以前没有接触过总线制报警主机,建议你在购买的时候向销售商购买现场技术支持服务;毕竟总线制报警主机是个比较专业的东西。没有经验的人调试起来不容易成功。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
taohappy2010 发表于 2011-1-11 21:50:00
以下是引用智能建筑小子在2011-1-11 15:32:00的发言:

谢谢,但这个厂区比较大,红外对射对数就多,这样不是每一对红外都要一根线到机房哟,那这报警线都几十根了,有没有办法,用一根或几根到机房接到DVR上呢?这样又怎么设置,在哪些设备上面设备呢?

 

据我做过的红外对射是这样的,发射端只接电源线即可,接收端才接信号(用四芯线,电源两芯、信号两芯);如果几对红外做成一个防区的话可以串联起来。以前做的厂区也有400*500,围墙拉的是光纤,每个防区只需一根四芯线到光纤盒那里