各位前辈,我想问一下BA中生活水泵的变频控制怎么做?谢谢各位高手指教
回复

使用道具 举报

已有22人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
ebi200 发表于 2010-11-3 09:12:00
出水端安装一个压力传感器,可根据压力采用PID方式给定频率。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
elvissun 发表于 2010-11-3 17:00:00
1个DO(启停)+3*DI(状态、故障、手自动),谨代表个人意见
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
dwj198511 发表于 2010-11-3 17:04:00
<p>赚积分哦</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zxxzzz 发表于 2010-11-7 19:07:00
2楼是给出了安装需要的东西,1楼给出了方案,结合一下就完美了。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
皮皮鸟 发表于 2010-11-8 09:18:00
还需要变频控制及变频反馈信号!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
xmtt 发表于 2010-11-9 09:03:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qtt2980035 发表于 2010-11-9 09:19:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>皮皮鸟</i>在2010-11-8 9:18:00的发言:</b><br/>还需要变频控制及变频反馈信号! </div>
<p>点位合计6个:启停、手自动、状态、报警、变频频率输出、变频频率反馈&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 有时也对变频器做启停等监控</p>
<p>控制策略:是根据具体位置的压力水平&nbsp;&nbsp; 闭环控制 具体要跟做水设计的人员好好沟通,BA的控制策略具体要结合水设计意图的</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
楼控民工 发表于 2010-11-12 10:46:00
顶起来,好东东
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wangyigang2 发表于 2010-11-14 07:55:00
<img src="http://www.altec.cc/DownloadFile/CPC808_Wiring.pdf"/>你看这个行吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
guxiaomai 发表于 2010-11-14 23:37:00
1个DO(启停)+2*DI(状态、故障)+AI(频率反馈)+AO(频率调节)
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
厚积薄发 发表于 2010-11-15 08:50:00
<p>还是看不懂</p>
<p>、</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
doudouzhang 发表于 2010-11-15 15:36:00
<p>不会啊,来学习学习</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
jy00612718 发表于 2010-11-15 15:39:00
<p>要详细的话,就这样</p>
<p>DI:运行状态、故障报警、手/自动状态、变频器故障</p>
<p>DO:启停控制、变频启停</p>
<p>AI:变频反馈、水管压力</p>
<p>AO:变频控制</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
g41987840 发表于 2010-11-15 15:49:00
AI-模拟量输入接口,可用作仪表的检测输入,如温度、压力等,一般为1-10V或4-20mA的直流信号。
<div class="spctrl"></div>
<p>AO-模拟量输出接口,用于操作控制阀、执行器等,如电动阀、三通阀、风门执行器等,不需要外部电源,输出为0-10V的直流信号。 </p>
<p>DI-数字量输入接口,即触点、液位开关、限位开关的闭合与断开,一般用作检测设备状态、报警接点、脉冲计数等。 </p>
<div class="spctrl"></div>DO-数字量输出接口,用于控制风机,水泵等运行,亦可作为输出信号与动作增减量型执行机构。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
x67083694 发表于 2010-11-17 09:24:00
<p>各位高手,逻辑怎么写呢?</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
x67083694 发表于 2010-11-17 09:38:00
<p>谢谢&nbsp; 研究一下</p>
<p>&nbsp;</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
x67083694 发表于 2010-11-17 09:39:00
<p>泵的变频控制软件逻辑怎么写啊?各位高手请指教</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
wssgywb 发表于 2010-11-17 11:49:00
dsfsdfsdfsdfsdfsdfsdf
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xgl810705 发表于 2010-11-26 13:05:00
<div class="quote"><b>以下是引用<i>x67083694</i>在2010-11-17 9:39:00的发言:</b><br/>
<p>泵的变频控制软件逻辑怎么写啊?各位高手请指教</p></div>
<p>需要PID控制,每个厂家固化的PID模块不一样(我是说看起来),但原理是一样的,都是通过采集的模拟信号来控制输出值的大小</p>