在监控和报警工程中常用到屏蔽线,但有个问题一直没搞明白,照说屏蔽线的屏蔽层应该接两端设备的GND或公共端,但经常是两端设备没有这类端子,如红外对射的信号线,监控球机的485控制线,这种情况下屏蔽层该接哪里呢?难道接在电源上?
回复

使用道具 举报

已有11人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
xinhua0539 发表于 2011-1-11 08:59:00
那层屏蔽层一般是不接的,主要目的是用于在极端条件(如与强电平行间距小于10CM等情况)下信号出现高频串扰时接在接地线上,一般不会用到,有时没有串扰的情况下,接屏蔽后,反而出现自身干扰,
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wshig 发表于 2011-1-12 10:41:00
同意二楼的讲解!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
violent960 发表于 2011-1-12 10:52:00
这个学习了!~
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
碎虚空 发表于 2011-1-12 10:59:00

呵呵学习

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
windge 发表于 2011-1-12 11:27:00
同意2楼。它本身是抗干扰的。不用接的,视频线就要。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
古月风云 发表于 2011-1-12 22:01:00

学习了

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
ly9733 发表于 2011-1-13 11:10:00
以下是引用xinhua0539在2011-1-11 8:59:00的发言:
那层屏蔽层一般是不接的,主要目的是用于在极端条件(如与强电平行间距小于10CM等情况)下信号出现高频串扰时接在接地线上,一般不会用到,有时没有串扰的情况下,接屏蔽后,反而出现自身干扰,

谢谢,就是说即使两端屏蔽层都不接的话,相对非屏蔽线仍能起到抗干扰的效果?

另外强电的定义是多少?市电220V也算强电吧,一般工程中如果是前端供电的话我们会把接市电的电源线和信号线同管走线,而且具体施工起来电源线和信号线还可能会绞在一起,这样的话需要接屏蔽层吗?

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
xudapao110 发表于 2011-1-13 11:12:00
学习了 谢谢
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
hua0785 发表于 2011-1-13 13:55:00
以下是引用ly9733在2011-1-13 11:10:00的发言:

谢谢,就是说即使两端屏蔽层都不接的话,相对非屏蔽线仍能起到抗干扰的效果?

另外强电的定义是多少?市电220V也算强电吧,一般工程中如果是前端供电的话我们会把接市电的电源线和信号线同管走线,而且具体施工起来电源线和信号线还可能会绞在一起,这样的话需要接屏蔽层吗?

我认为:1)市电220V就算是强电

          2)一般情况下强电和弱电不能同管铺设,但有时可同槽铺设,中间需加金属隔板。

          

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
njustzyh 发表于 2011-1-13 15:33:00
2楼和10楼正解
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
alinux 发表于 2011-1-13 23:50:00

又学一招,之前还不敢确定。现在算是OK了