求助各位高人: 客户的办公楼原有报警系统一套:5台16路bosch cc800主机,每台主机接一个键盘,控制5层楼, 同时作了联动的电子地图:从每个键盘的每个防区报警led灯引出一条线到地图上的一块电路板输入控制端, 电路板独立供电5v,通过光电耦合器控制地图的led灯。现在的现象是:防区不报警时地图上的led慢慢亮慢慢灭, 就想有虚联似的,搞不懂咋回事,本人新手,急求高人帮忙解答,谢谢!
转播
分享
淘帖
0
分享到新浪微博
回复
使用道具
举报
已有4人评论
zj8341
当前离线
积分
327
沙发
zj8341
发表于 2010-12-20 18:24:00
自己坐个沙发~ 补充一下:这套系统估计5、6年前作的,地图的led联动不是那种继电器模块,是一块电路板,上面对应led灯每路有4个电阻、一个光电耦合器、一个三极管好像还有一个什么原件...
回复
支持
反对
使用道具
举报
专业防盗报警
当前离线
积分
1454
板凳
专业防盗报警
发表于 2010-12-20 18:58:00
6年时间不短了,可以换套机新的。
回复
支持
反对
使用道具
举报
NiuCG
当前离线
积分
330
地板
NiuCG
发表于 2010-12-20 23:29:00
换了吧 呵呵,
回复
支持
反对
使用道具
举报
zj8341
当前离线
积分
327
5
#
zj8341
发表于 2010-12-21 19:44:00
谢楼上两位,换是可以啊,我想给换成继电器的联动模块,可是不知道cc880支持不支持呢?
回复
支持
反对
使用道具
举报
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
提交评论
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
旗下网站
千家网
中国智能家居网
千家综合布线网
千家安防网
千家楼宇自控网
产品服务
品牌指数
峰会
智客帮
千家文库
千家活动
关于我们
关于我们
商务合作
联系我们
千家智客微信
玩物说商城