220V供到摄像机的供电方式配电箱那边如何处理?...

[复制链接]
zj23785 发布于: 2014-6-19 14:28 331 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
现在有30台摄像机(220直接供到点位且不再一条直线上无法并联)的电源线集中布线到一个竖井里面,竖井里面有一个小配电箱配电箱里面有6个断路器,其中4个是给交换机门禁等设备用的。我现在30根电源线放进配电箱该如何进断路器啊?断路器里面插不进那么多线啊,大家一般是怎么做的啊,
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zxskj 发表于 2014-6-20 22:16:44
找个半米2.5的电线,30根线全绕在2.5的线上就 2.5的线进断路器。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
yancheng 发表于 2014-6-21 01:54:19
监理看到楼上的做法,会找你:谈话滴!加个配电箱,没几个钱,规范,漂亮,好维护!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
z.x 发表于 2014-6-21 18:17:14
加空开、漏保。分回路接或几回路进一个。软线好接。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
zj23785 发表于 2014-6-24 00:55:42
z.x 发表于 2014-6-21 18:17
加空开、漏保。分回路接或几回路进一个。软线好接。

再软的1.0的线接断路器也接不了几根,我试过三根1.0的线就有点塞不进断路器了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zj23785 发表于 2014-6-24 00:55:51
z.x 发表于 2014-6-21 18:17
加空开、漏保。分回路接或几回路进一个。软线好接。

再软的1.0的线接断路器也接不了几根,我试过三根1.0的线就有点塞不进断路器了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
lirui830604 发表于 2014-6-24 15:33:06
我也觉得自己加个配电箱,所有的线进自己的配电箱,配空开,漏保,这样好看,而且后期维护也方便。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
z.x 发表于 2014-6-25 17:10:14
zj23785 发表于 2014-6-24 00:55
再软的1.0的线接断路器也接不了几根,我试过三根1.0的线就有点塞不进断路器了

你还是没有理解我的意思,分回路应该理解为N台总距离距离不大于240米左右的设备220V连接为一个回路。要考虑总线长与线径的关系,240的数据保守了很多。现在的变压器都是宽电压输入,好像是110V~220V 所以有些压降、线损也没有太大问题。这样的每回路加空开漏保。一般来说也就3~4条回路就够了。
回复 支持 反对

使用道具 举报