hnayyrp
积分
帖子
主题
刚刚完工的监控系统,有个别画面不洁净,好像有干扰一样;下面我介绍一下情况,希望大家多出出主意,帮忙解决一下。
1。前端是市场上常见的OS24L9的摄像机,12V2A的电源(220V电直接到摄像机跟前通过电源变压输入到摄像机)
2。中间传输部份是用有源传输器和室外阻水全铜双绞线(安普粤泰)300元一轴的那种。
3。后端是用硬盘录像机存储和王牌监视器显示。
总共有14路,现在其它11路正常,3路有问题,画面是彩色竖条状从左至右滚动。
这三路从摄像机到硬盘录像机布线距离是800米,有源传输器设置正常,基本排除干扰的原
因,因为双绞线本身就具有抗干扰的特性。
那么,这是什么原因造成的呢?
使用道具 举报
顶起!
帮顶,期待高手发言!
1)“这三路从摄像机到硬盘录像机布线距离是800米,有源传输器设置正常,基本排除干扰的原因,因为双绞线本身就具有抗干扰的特性。”——这种认识是接受了误导。
2)“总共有14路,现在其它11路正常,3路有问题,画面是彩色竖条状从左至右滚动。”——从干扰现象是“彩色竖条状从左至右滚动”来看,初步判断应该属于“串扰”现象,例如A路信号对B路的串扰;
3)串扰——可以是双绞线之间的耦合串扰,也可以是硬盘录像机内部通道串扰,这要具体现场测试判断;
A路有串扰——可以通过断掉B\C\D...路信号,来判断哪一路是主要干扰。
学习了.
“室外阻水全铜双绞线(安普粤泰)300元一轴的那种。”
如果一轴也是305米的,那电缆水平也不会太好了吧。
首先,谢谢大家热心帮顶和热心回答:
1。假如是线路信号的串扰,应该怎么解决呀?是加抗干扰器吗?
2。如果是硬盘录像机的干扰,又应该怎么解决呀?更换录像机吗?
3。再次感谢!!!
顶
期待解决
本版积分规则 提交评论 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页