千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

[求助]摄像机集中供电的烦恼求解答...

[复制链接]
xudapao110 发布于: 2010-10-25 13:17 609 次浏览 7 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
   大约一年前做个单8个红外摄象机 集中供电一年没到坏了三个电源 特别是最近上一个电源换上去还没到2个月 怀疑是线路有问题。电源线布线是外面2个点单独放了2跟2*0。5的电源线 里面6个点是2支各并了一条电源线2*0。5的电源线,一起5根2*0。5的线到电源这里。今天换了个电源上去接线的时候发现一个现象把5根线的正极接上后在接一条负极线(不是每条负极线都这样)所有的摄象机都有电了,小画面感觉还行 放大了看远处的物体有重影不过不是很明显 用表量接正极和视频线的屏蔽显示有12V。 头都是大的 现在用是可以用 我怕过不了多久电源又报销了 本来才做安防 实在不知道怎么回事 请有经验的朋友 能帮忙分析下 不盛感激~
回复

使用道具 举报

已有7人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zwjss521 发表于 2010-10-25 18:25:00
既然是新手,开始就别用集中供电。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
zwl0819 发表于 2010-10-25 19:58:00
有高手吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
safe一百 发表于 2010-10-25 20:07:00
有高手请指教!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
xudapao110 发表于 2010-10-27 11:41:00
 没人解答下吗
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
gtxyzqf 发表于 2010-10-27 12:26:00

电源线的负极跟视频线的屏蔽层是共地的,也就是通的,你接了其中一条电源线的负极,其他的当然有电了,看来楼主没拆过摄像机,普通摄像枪和半球进去的线就只有3条的,电源+,视频,地,地是共用的,你用万用表量电源线+对视频线屏蔽层有12V是正常的,有重影不关电源的事,应该是摄像机老化的原因,红外摄像机用久了就有这种现象。

[此贴子已经被作者于2010-10-27 12:27:02编辑过]
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
blackfish26 发表于 2010-11-2 16:35:00
 为什么我用集中供电从来没出过事?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
xudapao110 发表于 2010-11-26 14:04:00

下次电源线还是要用RVV的好了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城