幼稚的问题。我觉得用六类标准可能测试不会通过,但是用超五类标准应该没有问题。但是甲方说看过一篇文章,说可能会对整个网络有影响,我也不敢再说什么了。请教大家。
回复

使用道具 举报

已有12人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
crc818 发表于 2005-7-21 10:16:50
<P>理论上是没问题的!</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
mx296 发表于 2005-7-21 10:28:38
<P>当超五类用肯定没问题。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
tjxtzjs 发表于 2005-7-22 16:58:28
  刚出现六类产品时,还没有国际标准,当时的国际标准草案是不允许这样做的(主要是当时不同级别的器件间信号传输会产生回波,会对信号传输造成影响)。所以规定如果这样使用,整体效果要比最低等级再降一级,也就是说这样组成的系统达不到超五类水平,只能定为五类水平。但后来国际标准修改了,要求六类产品必须向下兼容,不能在与低档产吕的配合中产生更低结果,所以现在不必考虑这一问题。超五、六类混用可达到超五标准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
tjxtzjs 发表于 2005-7-22 17:09:34
<P>再说几句。</P><P>  我们曾经做过试验,几种国外名产品六类线,与超五类模块混用,测试结果可达到超五类。但用一种国内产品“六类”线(给点面子,不说什么牌子的线了),其结果确实达不到超五类,只能达到五类。所以说法是不错的,但达标的线不应该这样。</P>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
xbh 发表于 2005-7-22 17:31:43
我们公司今年就做过这样的一个工程,六类线缆,超五类模块配线架,用FLUKE DSP4000测试超五类全过,有一部分能能过六类(距离较短)。全部产品采用“奇胜”牌。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
duanlk 发表于 2011-7-5 09:52:49
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
qijing0937 发表于 2011-7-5 17:15:51

tjxtzjs 说的很准确了
如果设备质量过关 就没问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
benboy 发表于 2011-7-5 21:12:45
很感谢,学了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
bxhaohao 发表于 2011-7-7 09:21:24
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
zjh5211314 发表于 2011-7-7 09:58:02
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
hinge 发表于 2011-7-9 10:57:44
<p>清华同方的六类线能通过吗</p>
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
yjfqu 发表于 2011-7-9 13:48:25
学习中,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城