千家论坛_弱电智能化技术与工程讨论(建筑智能,家居智能,人工智能)

监控系统(CCTV)
收藏本版 (135) |订阅

监控系统(CCTV) 今日: 47706 |主题: 63094|排名: 2 

发新帖
打印 上一主题 下一主题

关于电压不稳的问题...

[复制链接]
cbr600 发布于: 2010-10-27 22:05 666 次浏览 14 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
前段时间做了个小工地,32个点(有3个云台),刚开始都好好的,可没有过多久就接2连3的出问题,首先是烧电源,接着是烧摄象机,然后是烧显示器,最多的时间一天烧了11个机和2个显示器,自问给他的产品质量都是不错的,做工也不错,就奇怪为什么会这样,后来问他厂里的电工才知道他那边电压很不稳定,在晚上没有人用电时峰值电压有400V,加上厂里经常有大功率电动机开启,造成电压很大的波动,所以烧设备了,现在有个想法就是买几个稳压保护器,把电源都集中在保护器后供电,不知道能不能管用??另外昨天发现那3个云台有2个不动了,一个不停的转,都不受控制,开始以为是485坏了,结果换了个还是不行,不知道问题出在那里??已上2个问题还请高手指点下,谢谢!
回复

使用道具 举报

已有14人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
zwjss521 发表于 2010-10-27 22:41:00

那里的电是三线电,AC380V的吧!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
587138 发表于 2010-10-27 22:50:00

做这种有大型设备的工厂特别是室外架空,不是雷击就是电压,以后多加小心

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
mike0117 发表于 2010-10-28 08:40:00
电压,真是个问题啊,昨天我客户有个门禁,也是由于电压的问题,导致锁不上,找了半天的问题,结果是电压,晕啊,足足弄了一天
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
x67083694 发表于 2010-10-28 09:12:00
电源是个很大的问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wbc6 发表于 2010-11-18 19:26:00

我们做过一个建材市场,因周边有工厂电压也不稳,就用了3台6KVA的稳压器,带32路,其中机房用了一台,供32台监视器和两台主机,别两台分别带16路头,在机房外相对星形集中的地方安上。效果还行,用了两年了。

至于控制问题,可以用控制键盘直接试一下,看前端是不是有问题,如果前端没问题,就查线路和干扰吧。如果干扰不好排除可以考虑加个码分配。

以上参考。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
视野广角 发表于 2010-11-18 23:18:00
电压不稳确实是个“杀手”真的要接稳压器,多投入些就少损失些。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
shmosion 发表于 2010-11-18 23:25:00

前端加稳压是必须的

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
我也来这学监控 发表于 2010-11-19 11:01:00
是 不加稳压器 吃亏的是自己 售后是问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
pzl181899 发表于 2010-11-20 17:26:00
学习
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
cuiyong123 发表于 2010-11-20 20:28:00
看来电源问题还真是头疼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
ysfluck 发表于 2010-11-20 20:33:00

一天烧十几个,好壮观啊

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
hjzknet 发表于 2010-11-20 20:44:00
电是头等的问题,电不稳那就等着售后吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
whtom 发表于 2010-11-20 23:07:00

如果是集中供电容易处理,入口采用交流滤波器(模块,1-3kW大约60刀一块)+在线式UPS处理,一定要质量好的(400Vpp真不敢担保一定能用……

一定要有具体的波动范围,才能针对现场采取有效措施。

 

如果不在乎投资,可以跟甲方协商采用工业现场的交流稳压器/保护器。耐峰值可以达到1kVp-p,外形像一个甩干机那么大。

记得《无线电》杂志上很早就登过类似广告,好像是合肥产的,找找资料把。

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
树欲静 发表于 2010-11-20 23:17:00
以下是引用whtom在2010-11-20 23:07:00的发言:

如果是集中供电容易处理,入口采用交流滤波器(模块,1-3kW大约60刀一块)+在线式UPS处理,一定要质量好1的(400Vpp真不敢担保一定能用……

一定要有具体的波动范围,才能针对现场采取有效措施。

 

如果不在乎投资,可以跟甲方协商采用工业现场的交流稳压器/保护器。耐峰值可以达到1kVp-p,外形像一个甩干机那么大。

记得《无线电》杂志上很早就登过类似广告,好像是合肥产的,找找资料把。

 

(模块,1-3kW大约60刀一块)+在线式UPS处理,具体是什么情况能告知下吗?QQ:119605817

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城