[复制链接]
whcwcj 发布于: 2007-1-26 23:31 6839 次浏览 35 位用户参与讨论
跳转到指定楼层

1,强电到机房的电缆必须要内采用双路市电供电?为什么要双路市电供电呀?

2,机房在八楼,机房配电室也在八楼,UPS主机和电池是否可以安装在一楼呀?

我对强电不懂,十分为难,请各位高手指点下.

我的联系方法是zs8862585@163.com  QQ:103936088

回复

使用道具 举报

已有35人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
qiao66 发表于 2007-1-29 17:12:00

1、双路市电输入是指2路供电来自不同的变电所,当1路故障时,另1路可以正常供电。通常用在供电负荷级别比较高的场所。

2、UPS和蓄电池可以放在1楼,事实上,如果你的楼板承重负荷不够,蓄电池只能放在1楼。

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
ttttttzzzxxx 发表于 2008-6-11 16:56:00
主机和电池可分开放,但考虑连线距离
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
arlan 发表于 2008-6-12 04:01:00
主机和电池可分开放,连线距离最大是多少?能否告知?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
laotoudady 发表于 2008-7-3 20:18:00

是否需要双回路供电,看你机房的重要性!

使用双回路供电是为了保证机房用电的安全可靠性。

机房在八楼,UPS间设在一楼是没问题的!若为了保证机房设备运行的可靠,UPS输出至机房的供电,还是需要双回路!

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
zhongyininfo 发表于 2008-10-10 12:27:00

距离??

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
将军胜 发表于 2008-10-20 09:22:00

互联时代的软硬件非常重要,但是它们稳定运行的基础——机房更重要。机房应具有高可用性,高可靠性、高安全性、可扩容性和网络资源丰富等特点……

机房布线要点

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
gigabyte 发表于 2009-5-7 18:46:00
还100?
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
lygsheng 发表于 2009-5-9 16:59:00

ok

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

10#
wuyong729 发表于 2009-5-12 14:48:00

关注中

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

11#
sadf234234 发表于 2009-5-13 20:43:00
学习中
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

12#
jinhuili 发表于 2009-9-1 11:33:00
漂亮
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

13#
powerkaka 发表于 2009-9-15 15:31:00
我们的机房在三楼 电池放一楼
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

14#
tsjy2009 发表于 2009-10-11 20:41:00
    要看机房的重要程度了,如果是证券或银行中心机房,那是一定要双回路供电的。如果重要程度中等或实在解决不了,可装备发电机作为第二回路电源,电信的机房就装有发电机作为备用。如果你的网络能够允许停止运行一段时间,比如一个生产企业的ERP系统,由于停电使整个生产系统都停产,机房自已运行意义也不是很大了,双回路意义不大。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

15#
fuanan 发表于 2009-10-12 09:54:00
可以公开放,只要线够的话应该没问题
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

16#
lkang2000 发表于 2009-10-13 11:01:00
学习第一
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

17#
nandajiangxi 发表于 2009-10-15 11:01:00
采用双路市电供电还是为了保证机房供电的不间断,防止断电导致数据丢失和仪器损坏,而且在采用双路市电供电时,要用到ATS配电柜
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

18#
mars209 发表于 2009-10-16 14:25:00
应该1000米内都没什么问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

19#
tsjy2009 发表于 2009-10-16 21:01:00
有了双路电源当然还得有UPS,双路电源切换,短时断电都需要UPS工作。UPS还有稳压和浪涌吸收等保护功能。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

20#
xiongyonggen 发表于 2009-10-18 10:09:00
UPS电池和主机之间的距离不能太远,存在一个压降的问题