搞了个工程,设计错得一塌糊涂
大家要小心设计院的图纸,到处都是陷阱
输入配电箱的总开关选用了4P的开关,设计图中采用带漏电功能的,同时输入到UPS的空开也采用了带漏电功能的空开,这个是不行的,UPS的空开不能选用这种带漏电
保护功能的空开,不利于电池和UPS。
同时:
从变电所引来380V的进线(L1,L2,L3,N,PE),然后从电源箱输出220V(L,N,PE)到UPS,选用的时候还要注意技巧,10KVA以下的UPS很少有三相的,都是单相的多。 这是什么意思呢? 也就是说,UPS的输入分为两种一种是380V另外一种是220V,大型项目的设计宜采用380V输入的。 设计图中错误的地方在于疏于对UPS的了解,一般的UPS,输入和输出的空开都有要求。 所谓的要求是指,空开的容量,空开的类型。 容量不用说就是额定电流,空开不用说就是三相和单相,今天和蒙这里聊也提到了这个问题。 接下来厂家会对这份设计图进行深化:
针对这一点:所谓的要求是指,空开的容量,空开的类型。 那八个回路是否能满足,看下蒙的分析吧!
|