求助:双绞线传输中一路图像黑屏...

[复制链接]
wkf5218 发布于: 2010-11-5 21:08 850 次浏览 8 位用户参与讨论
跳转到指定楼层
请教各位:刚刚施工一个工地,采用了双绞线传输,一条线占用了三路,一路备用,结果,最远端没有问题,反而中间端图像黑屏;换了备用线也不行;测量后,线路是通的; 现在最大的疑点,是三路传输中最远端的那一路是在中间接的,然后在连接处选了两路不用的线缆作为电源线,传输12V;是否和此有关?
回复

使用道具 举报

已有8人评论

新浪微博达人勋

千家认证

沙发
impanda 发表于 2010-11-5 22:54:00
 “是三路传输中最远端的那一路是在中间接的,然后在连接处选了两路不用的线缆作为电源线,传输12V;是否和此有关?” 这段没看明白  电压测试了吗?   干扰问题应该不大 ,之前我出过这样的问题 最后发现问题在枪机上 有的枪机抗干扰能力很差 ,我最近的一个工程,相同位置 不同枪机成像效果差距很大,一个图像全是S颜色也不清晰,另外一台图像很清楚。
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

板凳
wkf5218 发表于 2010-11-6 08:16:00
回复楼上的:出问题的线路,在终点部分接了两路线,一路绿,现在黑屏,另一路蓝,再接一段网线后远传,现在是接线远传的远端反而没有问题,而中间的这个头,黑屏,怀疑是不是远端的蓝色线有相邻电压回流?蓝色线在接线中借用了相邻两路橙色和绿色作为电源传输12V;
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

地板
qun123456 发表于 2010-11-6 08:21:00

那你就断开12V的电源再试试不就知道了吗?

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

5#
wkf5218 发表于 2010-11-6 13:53:00
谢谢各位帮忙!已经搞清楚,是摄像机问题,近端直接用工程宝测试正常,已进入线路,就黑屏
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

6#
wkf5218 发表于 2010-11-6 13:59:00
以下是引用impanda在2010-11-5 22:54:00的发言:
 “是三路传输中最远端的那一路是在中间接的,然后在连接处选了两路不用的线缆作为电源线,传输12V;是否和此有关?” 这段没看明白  电压测试了吗?   干扰问题应该不大 ,之前我出过这样的问题 最后发现问题在枪机上 有的枪机抗干扰能力很差 ,我最近的一个工程,相同位置 不同枪机成像效果差距很大,一个图像全是S颜色也不清晰,另外一台图像很清楚。

尤其感谢您的提醒!换了摄像机,一试就好!
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

7#
红叶风铃 发表于 2010-11-13 23:14:00
学习了...
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

8#
tianye111116 发表于 2010-11-15 14:55:00
学习了
回复 支持 反对

使用道具 举报

新浪微博达人勋

千家认证

9#
zyrfeng 发表于 2010-11-15 16:03:00

学习了

 

回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 新浪微博登陆 千家通行证登陆

本版积分规则

千家智客微信号
千家智客微信
玩物说商城
玩物说商城